1、线路操作: 送电操作: 输电线路的送电操作的正确的操作顺序应从母线侧开始,即在检查 断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧的隔离开关,再合上断路器. 停电操作:停电操作的顺序和送电时相反,应先从负荷侧开始,即先断开断路器,并检查断路器确在断开位置,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开 电源侧隔离开关 2、变压器的操作 先送高压侧,再送低压侧。停用时正好相反。因为从电源侧逐级送电,如发生故障便于按送电范围检查、判断和处理。在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反充电。若停电时先停电源侧,遇有故障可能造成保护误动或拒动,延长故障切除时间,可能扩大停电范围。 220千伏双圈变压器从高压侧充电时,其中性点的 接地隔离开关必需合上,或经间隙接地; 220/110/35千伏三圈变压器从220千伏侧充电时,220千伏中性点和110千伏侧中性点的妆地隔离开关都必须合上;若从110千伏侧充电时,220千伏侧中性点接地隔离开关也必须命中 ,或经间隙接地。这是过电压规程中所要求的,以避免形成中性点不接地的 电力网。当断路器非全相合闸时,在变压器中性点上出现的过电压将威胁变压器中性点的绝缘,所以中性点应接地。 3、消弧线圈的倒闸操作 调整消弧线圈的分接头必须有调度员的命令。需要调整消弧线圈的分接头时,应先将其连接中性点的隔离开关拉开,以保证运行操作人员的安全。分接头调完后,需经测试导通后才能投入运行。 线咱的停役、复役;线路从一个电网改变为与另一个电网连接;电网的解列,并列等,凡所涉及到的电网都应计算 电容电流,核算补偿情况,以确定是否需要重新调整消弧线圈的分接头。 同一补偿电网我,若有几台消弧线圈需要调分接头时,最好不要同时将消弧线圈停用,而应采取停一台调一台,然后再停一台调一台的办法,这样有利于降低过电压。 系统有单相接地故障时,禁止将消弧线圈退出运行,此时若消弧线圈本身有故障,应拉开消弧线圈的隔离开关,再投入变压器。不允许在单相接地故障存在时直接拉、合消弧线圈的隔离开关,否则有危险。为此,当需要拉、合消弧线圈的隔离开关时,应先检查隔离开关操作手柄旁边的指示灯及消弧线圈虬压表的指示情况。 当消弧线圈从一台变压器切换至另一台变压器时,应按照先拉、后合的原则,即先将运行消弧线圈的隔离开关拉开,然后合上需要投入消弧线圈的隔离开关。禁止将两台或两台以上变压器的中性点经隔离开关联络后用共同的消弧线圈接地。 电网存在单相接地短路的情况下,不允许用隔离开关切断充电运行的线路。 失去消弧线圈补偿的电网应避免进行消弧线圈的倒闸操作。 在消弧线圈补偿电网里,由于消弧线圈的切换,分接头的调整、解列等操作或事故原因使消弧线圈断开时,如果网络接地电容电流较大,超过10安或中性点位移超过正常相电压的30%(1000伏)时禁止操作。此时若进行操作,会因受系统拢动而触产生铁磁谐振。出现谐振过电压时,轻则电压 互感器熔丝熔断,互感器打坏;重则主变或断路器等遭到损坏。 4、母线的倒闸操作 在双母线接线中进行倒母线操作顺序;应先合母联隔离开关及母联断路器,并将断路器改为非自动的;然后操作线路隔离开关,即应先逐一合上备用母线上的隔离开关,再逐一拉开工作母线上的隔离开关。在操作过程中应注意电流以分布,防止母联断路器过负荷。 热备用设备进行倒母线操作时,应先拉、后合,以防止发生通过两组母线隔离开关合环的误操作事故。 当运行中的双母线需停一组时,要防止由 电压互感器低压侧倒充电。母线送电操作有母差保护的,须用装有母差保护的母线充电合闸。线路倒母线后,要注意将线路所用的电压互感器电源做相应在地切换。有母差保护的线路按母差保护的有关规定执行。 一般的若母线上已有一组 电容器在运行时,另一组电容器不允许合上,以防止倒充电。 5、电力系统的并列操作 两个系统并列应符合并列条件,即:相序必须一致。频率必须相同,其误差不得超过0.5周波。调整时期的最低频率不得低于48.5周波。电压应尺量相等,其最大允许误差:23千伏及以上的不得超过10%;10千伏以下的不得超过5%。调整范围不得超过额定电压上,下限的规定。系统并列操作,采用手动准同期装置。其操作顺序见第五篇第27章。系统并列时应注意下列事项。 如果同期表的指针摆动过快时,不可合闸。同期表的指针走过零位时,不是很稳而是有跳动时不准合闸。并列装置第次使用时限为20分钟,如在20分钟以内未能并列成功,应将同期表停用,冷却10分钟后再进行。若系统有情况或仪表存在误差时,不得勉强操作。调相机操作应按专用堆积及典型操作票进行。 继电保护的投入与退出以及定值的改变,应在接到当值调度员的命令后,核对整定书,并参照有关继电保护的专用规程进行。 |