一台90KW电机的绝缘阻值多少算正常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-14 17:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一台90KW电机,用摇表摇对地绝缘电阻,摇每一相的时候,指针都指向了0,停止后摇表慢慢几秒后,指针读数为,U相为11兆欧,V相为11兆欧,W相为16兆欧,请问是否正常。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-5-14 23:24:31 来自手机 | 只看该作者
你没有搞懂,摇表是测量绝缘电阻的,不是测量绕组的电阻值。如果一定要测量绕组间的绝缘情况,就该把接线桩头连接片取下。估计你这十几欧姆是测量错误结果

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
匿名  发表于 2014-5-14 17:30:40
不正常,摇表是在每分钟120圈读取数值,应该大于1兆欧就行,摇的时候为0,肯定不能使用,说明绝缘不行,需要干燥后再测。

回复 支持 反对

使用道具

板凳
 楼主| 发表于 2014-5-14 18:23:05 | 只看该作者
匿名者 发表于 2014-5-14 17:30
不正常,摇表是在每分钟120圈读取数值,应该大于1兆欧就行,摇的时候为0,肯定不能使用,说明绝缘不行,需 ...

在检修前都是正常运行的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-5-15 10:49:17 | 只看该作者
按理说电机绝缘电阻只要高于0.5兆欧就可以使用(但实际中要看在说明环境中,要在煤矿井下就不行),你的已经到0应该不可以用。你说的检修前正常使用时线路中有漏电保护吗?如果没有是可以转起来的,不过转一段时间就会因为接地烧坏绕组。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-5-15 11:05:36 | 只看该作者
最正确的绝缘电阻是按被测电器的电压值每千伏一兆殴为准

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-5-15 13:06:31 来自手机 | 只看该作者
你的电机可能归天了……