  LED显示屏的应用范围很广,不仅是室内,在室外的应用也很多。根据LED显示屏的用处,安装的位置也不同,有些还被安装在室外高处,而安装的支架一般是铁质的。在夏季雷雨多发的季节,LED显示屏成为雷击目标的概率很大。而LED显示屏一旦遭到雷击,因其是高密度集成显示,对于抗干扰的敏感度很高,雷电对它的危害会造成机、电、热的破坏,甚至引起火灾。因此,LED的防雷保护措施是必不可少的。 
  1、直击雷保护:空旷地带,周围无高大建筑,证明你的立杆位于LPZOA区,容易遭受直击雷。所以必须要加避雷针,避雷针高度计算以滚球法计算。如果嫌麻烦,以前的45度折线法(以避雷针尖为中心,45度角罩下来的地方属于被保护范围)也可以用一下,只是精度没那么高。
  2、防雷接地网:安了避雷针,必须就要做一个简易地网作雷电的泄流通道。通常采用打角钢用扁钢连接的方式比较省钱。
  3、浪涌保护措施:由于配电箱内有光端机和视频服务器,它们的供电必须要有保障,所以在他们的供电处设计一个防雷插座作供电电源的防护。另外有引入电源箱的信号线均应该安装电压和接口相匹配的防雷器。光纤端不用安装,因为光纤为绝缘器材不会受感应雷影响,但光纤加强芯必须就近接地,避免静电感应及雷电热效应损坏光纤。
  4、等电位接地:避免静电干扰配电箱接地,防雷器与防雷插座共同引出接地。