电视监控系统一般由以下三部分组成:1、前端部分主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。2、传输部分使用同轴电缆、网线、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。3、终端部分主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。下面具体来看电视监控系统不同部分如何防雷。
A、前端设备的防雷 前端设备有室外和室内安装两种情况。安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,比如安装在地下停车场等的摄像机等。而室外的设备则同时需考虑防止直击雷和感应雷。前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。为了施工方便避雷针一般架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ8的镀锌圆钢或35mm2铜导线,此时应注意依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章、第2.5节、供电、接地与安全防护第2.5.4条的要求,系统采用专用接地装置时其接地电阻不得大于4Ω。
为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(220V或DC24V)、视频线、信号线和云台控制线。这样做比较麻烦,问题比较多,且要受安装空间的限制,因此可以选择“三合一”或者“二合一”的监控摄像机多功能电涌保护器。
B、传输线路的防雷
CCTV系统传输主要是用信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。控制信号传输线和报警信号传输线一般选用芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间。GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》的规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式,当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式。
采用通信管道或架空方式时,应注意传输线缆与其它线路的最小间距和与其它线路共杆架设的最小垂直间距。比如与220V交流配电线的最小间距为0.5米,与通讯电缆的最小间距为0.1米,与1~10KV电力线的最小垂直间距为2.5米,与1KV以下电力线的最小垂直间距为1.5米,与广播线的最小垂直间距为1.0米,与通信线的最小垂直间距为0.6米等等。
直埋敷设方式防雷效果较好,而架空线比较容易感应雷击。为避免首尾端设备损坏,在使用架空线传输时,应在每一支撑杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。
传输线埋地敷设也并不能完全阻止雷击设备的发生。统计数据显示,雷击造成埋地电缆故障大约占总故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。
C、终端设备的防雷
在CCTV系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网,防直击雷措施应符合GB5005794《建筑物防雷设计规范》的规定。进入监控室的各种金属管线应接到共用的接地装置上,易采用一点法接地。
与硬盘录像机等连接且布线经过室外的信号线路主要为视频信号传输线及云台控制线,因此对于硬盘摄像机的信号保护需要在由外面进入中心监控机房的线路接入设备之前,安装对应的浪涌保护器。云台控制线安装BSSP-06-1信号及通讯电涌保护器;视频信号传输线安装BSSB075-06-MF同轴通讯信号电涌保护器等。多口矩阵需要安装BSSB075-6-MF/16同轴通讯信号电涌保护器。
“在球型摄像机电源、视频、云台控制线路前安装壹套BSSSV-3/220S摄像机多功能电涌保护器;数字摄像机则可安装一套BSRSV-2/220S型多功能电涌保护器。在固定摄像机电源、视频线路前安装壹套BSSSV-2/220S摄像机多功能电涌保护器。在监控中心16口矩阵线路前安装壹套BSSB075-6-MF/16同轴通讯信号电涌保护器用于矩阵线路的防雷保护。”
在工程项目中依据不同的环境会遇到不同的问题,一般监控系统的摄像头分布较广,做地网比较麻烦,如果每个摄像头都做一个地网,工程造价太高。针对这样的问题,“在施工前就将摄像头的接地考虑进去,在安装摄像头时将接地扁钢埋设完毕,也就是预留好接地点。”
由于雷电危害的形成机制比较复杂,对于弱电系统的防雷措施业内还是有不同看法的,例如,为了施工方便避雷针架设在摄像机的支撑杆上就有同志认为是错误的,监控系统也不能采用多点接地。对于浪涌保护器在弱电系统中的防雷作用也有不同看法。
目前市场而言,很多做弱电工程企业对防雷认识不够,造成对这个领域不重视,施工时大部分都未按照要求进行施工,有的安装了浪涌保护器,但接地不达标,效果也不好。
|
|