经过我多年的亲身经历,摸索出一套建筑工地临时用电的技术知识和安全知识,仅供同行参考:建筑工地临电电源的最始端便是变电房,其后便是一级箱、二级箱和三级箱,通常之下都是三级配电两级保护,所谓的三级配电两级保护,就是一级箱和三级箱采用三相四线制的漏电保护开关,以确保线路漏电时的人身安全,但是为了工程施工时的正常用电和线路短路时的保护,二级箱一般都采用三相三线制的空气开关。为了方便线路维修或者紧急情况时的断电,一级箱和二级箱必须安装一个隔离开关在电源的最始端,一级箱隔离开关下面是总漏电,二级箱的隔离开关下面是总空开,再下面便是相应的分路开关,由于配电箱的面积有限,一二级箱就不再安装分路闸刀开关了,就必须使用透明式的漏电或空开,以便线路维修时能够准确地判断出开关的通断,三级箱必须一机一闸一漏,一二级电箱不仅要接上PE线,而且还要接上重复接地,各种机械也是如此。各类配电箱必须采用三相五线制的电缆线,截面大小看情况而定,电缆长期露出部分必须穿管,埋地部分需要深度60厘米以上,为了它能正常散热,埋地部分最好不要穿管。选择开关也要适当,开关的安数大小根据用电量来定,三级箱的漏电开关必须考虑到电机的启动电流,电机的启动电流一般来说是电机正常电流的4-7倍,但它只是瞬间电流,开关选择实例如下:比如5Kw的电机,它正常运转的电流是10安,可它的启动瞬间电流就是40-70安,一般选用32A或者40A的漏电开关。14Kw以上的电机最好采用星三角降压启动。10KW的电机宜用63A以上的漏电开关,塔机宜使用200A的漏电开关,每个建筑工地都离不开对焊机,它一般都是100KW的功率,200安的工作电流,所宜用250安的漏电开关。正确选择漏电开关,一级箱的总漏电开关宜用额定漏电动作电流为300MA,动作时间为0.3S,分路漏电开关宜用额定动作电流为200MA,动作时间为0.2S。由于三级箱是在最末端,所以在末端造成线路漏电时,必须是三级箱漏电开关动作,否则如果一级箱动作会造成全工地停电,使工人无法正常工作,而且所牵涉的面积较宽,造成查找故障困难,再说一个人所能承受的电力只有30MA,触电的电力大于30MA就会有生命危险,因此,三级箱要选用漏电动作电流为30MA,动作时间为0.1S的开关。至于需要多大的电缆线,计算公式为:电流乘4再乘线的米数,以千米为单位,这是一百米以上的算法,一百米内有口诀,详见我的日志:“电工口诀”。(千瓦数乘以距离)除以(46乘以线径)得出的答案就是电线的电压损失百分之几。建筑工地的临电通常出现的故障即排除:钢筋房的对焊机一启动其它机器的漏电开关都会立即跳闸,原因,电源线截面小了,只需要重新铺设一根120平方毫米的铝芯缆线作为对焊机的专线即可。电动机开启时只有响声但是不能启动,原因,1.电源缺相,检查电路;2.电线截面太小或者线路太长导致电压损失增大。换一根相应截面的电线即可。开关不能送电,1.开关坏了,换开关。
2.线路短路或者漏电,需要排除线路故障。
一级箱漏电开关老是跳闸,这是绝对不允许的,这种原因一般都出现在220V的照明和小型电动工具专用电箱最终端的用电器发生零线漏电或者搭铁引起的故障,因为现在所有的三相四线制的漏电开关以及1P的照明漏电开关的零线都是直接通过开关的,当照明箱终端零线造成漏电现象时,1P的漏电开关跳闸后,它和一级箱漏电开关的零线仍然是接通的,所以一级箱漏。电开关也会跳闸,处理方式,220V照明箱的所有输出电源全部经过2P220V的漏电开关,确保照明箱的漏电开关关下或者跳闸时能够相线零线同时断开即可。另外还有一种故障,就是一级箱漏电开关送不了电,把下面的分路开关全部关下也不能送电,其原因还是零线搭铁故障,也要按上述处理即可,或者是到二级箱的电缆受到损坏,辨别方式:把二级箱的电缆进零取下,再开一级箱漏电开关,如果行了,表示零线问题,如果还不行,就要考虑到电缆已经被破坏了。或者是一级箱漏电开关的问题。临电安装的三相电相序颜色依次为黄、绿、红,一般黑色为零线,PE为双色线。为了电机不受负载过大而烧毁,可以在接触器下面安装一个继电器,作超负载保护,为了避免电机缺相而损坏,也可以在控制电路上安装一个断相与相序保护继电器,它在缺相和相序改变时就会自动断开控制电路,使电机失去电源,不会被烧毁。下面我们说说工地维修电工的工作范围,维修电工一般来说只是临电维修,临电安装一般是由项目部承包给水电安装组的安装,但是为了你以后的工作方便,维修电工最好配合监督安装,重要的是要计划合适的材料,比如电缆线、漏电开关等。临电工应当尽职尽责地干好自己的本职工作,除了每月应当耍的4天带薪假外,24小时都不能离开工作岗位,维修电工的作息时间不受上下班所限制,在保证工地正常用电的情况下,随时可以选择自己的业余爱好打发时间。要注意安全切记不要酒后或疲劳上班。在闲暇之余适当检查一下全工地线路,如有安全隐患即时处理。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-27 19:45

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表