星三角启动适用于;11kw以上的电机。为了降低启动时,磁场产生的涌流冲击。同时也是为了,减轻机械转动系统的冲击。
星三角的原理是;当负荷星形联接时,负荷得电压,小于角形的1.732倍。也就是说;当电机星形启动时,绕组电压少于工作电压的1.732倍。如;工作电压为角形380 v,绕组电压为380v。当接为星形后,减少了1.732倍(绕组电压为220v)。绕组电压降低,电流与功率同时也下降。启动之后转为角形,功率与电流恢复到额定。
星角启的时间,根据功率大小来决定。星启时间是额定功率,的开方数的两倍加4。如;电机额定功率为45kw,用根号45来开方。 45根号6.708,用6.708x2=13.41,再加4,13.41+4=17.41。功率45kw的电机,星形启动时间为17.41秒(18秒)。也就是说;星形18秒时,转换角形工作。
如有不到位的,请楼下补充。谢谢!
星三角启动的基本常识

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-7-29 21:51:29 | 只看该作者
要是此公式是通用的,那160KW的电机星三角转换时间不就只需要30秒?需不需要考虑负载的情况呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-3-11 15:59:10 | 只看该作者
感觉跟实际有些偏差,90KW的水泵星三角启动采用8、9秒这样

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-2-5 22:34:00 | 只看该作者
说真的,我还没有计算过这启动时间,都是凭感觉调节延时时间。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-2-9 18:39:38 来自手机 | 只看该作者
变压器容量够大时小电机不用。我们30的才用星三角

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-2-19 07:36:27 | 只看该作者
一般都是凭感觉调节延时时间。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-2-19 20:11:06 | 只看该作者
很实用,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-2-22 20:52:03 | 只看该作者
呵呵,是好帖子啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-4-28 13:25:42 | 只看该作者
每天都有收获,每天进步一点!谢谢大家!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-5-17 22:08:12 | 只看该作者
75kw电机,我用的8秒延时

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-5-18 12:55:55 来自手机 | 只看该作者
很好的帖子,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-7-28 16:57:08 | 只看该作者
,每天进步一点!谢谢大家