电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11130|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

消防自动报警系统如何实现联动功能?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-11-22 09:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在如何实现联动功能的问题上,有着很多模糊的认识,我们就举出下面几个方面的例子予以讨论。
  ⒈风口阀打开方式比较。
  在系统报警后要开启报警层的排烟阀和正压送风口阀,同时关闭该层空调风管内的防火阀。建筑的面积不同,设置的风口阀数量也不同,在较大的建筑内,有的同层多达十几个,这就出现了是“同时”还是“顺序”打开的问题,究竟采用哪种打开方式,这要看你的系统情况而定。一般机械式阀门的打开,是靠直流电磁阀的动作,释放被拉紧的弹簧,带动阀片转动90度而实现的。而电磁阀的动作电流一般都在0.7A以上,多个电磁阀同时接通,就会在瞬间给电源造成很大的负载,如果电源质量稍差,电磁阀就会因得不到足够的动作电流而不能动作。我们曾做过一个实验:用标称为24V3A的稳压电源给4个电磁阀供电,接通电源的瞬间电源电压被拉低到15伏以下,风口一个也打不开。改接为顺序打开方式,问题才得以解决。顺序打开连接方式是在第一个阀门打开,阀片旋转90度后,固定在它的转轴上的凸轮压迫微动开关,接通第二个风口的电源,如此一个接一个,就按顺序打开了,而对于电源来讲,某一时刻最大负载仅为一个电磁阀的动作电流,不会造成过载现象,但是这种方式又要求每个风口开张必须到位,否则,会在中途由于电源不能续接而不能全部打开,这就要求在平时加强维护保养,防止因机械故障引发联动故障。
  ⒉置于排烟风机入口处的排烟防火阀在平时必须是打开着的,以保证在火灾初期产生的烟雾能顺利排出,当火灾继续发展,排出的烟雾变成了火,这时就要求排烟动作停止,以防火灾沿风道蔓延,所以叫做排烟防火阀。而关闭这个阀口的动作是由280℃温控(280℃的合金熔断条在到达熔断温度时被熔断,从而释放预先拉紧的弹簧,使阀片旋转90度)关闭的,并由它联动风机停止,将反馈信号送回控制中心,这些联动动作全部是自动完成的,并不需要人为控制,有的人把这个阀口的关闭控制也在消防中心加上了控制按钮,这种做法是十分有害的,因为这样做无疑会增加误动作的几率,是极不应该的。
  ⒊关于消防泵启动按钮“直接启泵”。
  规范上规定“消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置”并且我们把系统中设置在消火栓箱内的消火栓按钮也视为直接启泵按钮,这是对的,然而在实际工作中,为了能“直接启泵”,从设计院出图时就采用了消火栓按钮除了连接报警总线外,还单独布配一路直接通向消防泵房的直接启泵线,并且采用了最古老的直接控制220伏交流电的方法,以为这样才算是直接启泵,然而要命的就是这直接控制交流电!想一想,在系统中的每一个消火栓按钮盒内都有220伏交流电和24伏直流电的引线同时存在是多么危险的事情,我们在实际工作中就遇到过把交流电引入总线烧毁总机输出板和探头的情况。实际上有关国家标准已经明确地规定了报警联动电源宜优先采用24V直流电源(见《消防联动控制设备通用技术条件》的4.1条)所以,我们应当毫不犹豫地让直接启泵按钮控制24V直流电,采用末端转换方式(即:由启泵按钮控制24V直流继电器动作,用继电器的触点去控制交流电的启动动作电流的接通),这样混入交流电的危险解除了,配线穿管都是同一电压级别,省去了单独配管配线的浪费。
  ⒋喷淋泵由压力开关启泵,同时将信号送到控制中心,压力开关只有一个触点,有的人就没了办法,只好把开关信号通过模块接入总线,在报警主机内编程联动喷淋泵启泵,这样做就“绕了个弯”,实际上在压力开关附近加装一只24V直流继电器,让压力开关触点控制其动作,利用继电器的两组无源触点:一组控制水泵启动,另一组通过模块接入总线将动作信号馈入总机。
  ⒌防火门、防火卷帘的关闭、电梯迫降动作完成后要撤除联动指令。这一点在实际工作中不少人给忽略了,正如我们前面谈到的是十分危险的。正确的做法是:在编程时,当设置在防火卷帘两侧的两组探测器同时动作后,控制防火卷帘下降,当总机接收到卷帘到达最低位置的反馈信号后,即撤除下降指令,这一点,在编程时绝对不能忽略。
  6.应急照明和紧急疏散指示灯应当接在哪个电源上?
  应急照明和紧急疏散指示灯是在火灾确认后,切断照明电源后点亮的,而当我们采用了自备电式灯具时,它点亮的条件是交流电一旦被切断就自动点亮,所以,它必须接在照明回路上,才能实现正确的动作。然而不少人不看采用了哪种应急灯,一律按照是消防设施就要由消防电源供电,而消防电源在火灾确认后是不切断的,结果,照明电源被切断了,而应急灯由于接到消防电源上而不能点亮,达不到应急照明的目的。当然,如果采用了统一供电,统一控制的应急灯,就必须接到消防电源上,以保证在切断照明供电时控制应急灯点亮。

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-6-15 17:58:48 | 只看该作者
写得太好了,有的方法增加了成本,但保证了安全

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-24 17:51:00 | 只看该作者
风口打开消防要求比较严应该是同时动作的吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-5 23:31:11 来自手机 | 只看该作者
你在干嘛了吧我是什么的人的,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-27 21:21

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表