爱德利变频器在使用过程中,出现电机停转,变频器显示故障PF01,电机不带负载空转重启出现故障PF02,拆掉变频器输出UVW,出现故障显示PF04。测得变频器电源电压为230-240V间,无干扰源。同一台机几天内两个变频器出现同样的故障。请教大虾们是何原因。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-6-25 20:51:41 | 只看该作者
没有使用过爱德利
建议检查下检查变频器的加速时间是否太短、启动扭力是否太大、电动机容量是否超过变频器容量、载波频率是否过高、负载绝缘性能是否不好、电源电压是否过高、减速时间是否太短、负载惯性是否太大、同电网中是否有大功率的用电设备。
检查变频器到电机的电线以及电机有无对地、相间短路,或绝缘损坏情况。不要以为短路就报过流,实际有时就报过压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-9-18 14:59:25 | 只看该作者
检查下检查变频器的加速时间是否太短、启动扭力是否太大、电动机容量是否超过变频器容量、电源电压是否过高、减速时间是否太短、负载惯性是否太大