富士变频器PID设置方法如下:
1、控制方式,可选端子控制或面板控制。参数F02(0为面板控制,1为端子控制)根据需要设定。
2、上限频率,设定为电动机额定频率。参数F15。
3、下限频率,普通电机一般设为15或20。变频电机可以设为0。参数F16。
4、加减速时间,根据电机功率设定。参数F07和F08。
5、PID模式,不知道你需要正动作还是反动作。正动作就是你的反馈值越大,变频输出频率就越大。反之为反动作。一般为反动作。参数F20=1正动作,参数F20=2反动作。
6、反馈信号选择,你端子C1输入,参数F21=3(控制端子C1反动作,20-4mA)
7、目标值(给定值)设定,按F01频率设定1的设定。如F01=0。目标值由键盘面板上下键设定,按照你要求的5MP为例,设定值=最高频率*(设定压力/变送器量程)=50HZ*(5MP/10MP)=25HZ。用键盘面板上下键设定频率为25HZ即可。
8、调试。运行变频器,观察实际值和设定值的偏差,调节参数C32(模拟输入偏置)。观察PID运行状况调节,调节H22,H23,H24(P、I、D无经验最好微调或不调)。
参数号
| 参数内容
| 备注
| P0003
| 3
| 用户访问等级----专家级
| P700
| 2
| 控制命令由端子输入
| P701
| 1
| 起停控制
| P702
| 99
| 使能BICO参数化--------控制PID投切(P2200)
| P703
| 10
| 正向点动
| P704
| 0
| 反向点动(暂时没有用)
| P706
| 9
| 故障复位
| P731
| 52.3
| 变频器故障--------故障指示
| P732
| 52.0
| 变频器准备--------抱闸控制
| P756(0)
| 0
| 模1单极性电压输入(0—10V)
| P756(1)
| 2
| 模2单极性电流输入(0—20Ma)
| P760
| 100
| 标定y2值--------调节他可以控制输出的大小
| P1000
| 2
| 频率设定选择模拟设定值
| P1058
| 3
| 正向点动频率
| P1059
| 3
| 反向点动频率
| P1082
| 120
| 最高频率
| P1120
| 5s
| 加速时间
| P1121
| 5s
|
|
|