1:时间继电器介绍与图示
时间继电器是从得到输人信号(线圈通电或断电)起,经过一段时间延时后触头才工作的继电器,适用于定时控制;分通电延时型和断电延时型。
常见时间继电器图示如下:
001
时间继电器文字符号与图形符号如下图所示:
002
通电延时型时间继电器通电,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。带瞬时触点的通电延时型时间继电器通电后,瞬时触点接通,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。
注:不带复位功能的需手动断电重启才能复位时间
2:时间继电器面板介绍
时间继电器主面板介绍如下图所示:
003
时间继电器常见类型
①循环延时:一组常开常闭带复位和暂停
②一组延时:一组常开常闭带复位和暂停
③两组延时:两组常开常闭不带复位和暂停
3:时间继电器时间设定
循环时间设置方法
如下图所示:
004
示例:指示灯设置06S08S
例如设定T1时间8s,T2时间6s,通电后T1开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1时间到达8s时,时间继电器延时常开触点吸合,延时常闭触点断开:此时T2延时开始,当T2延时到达6s,时间继电器延时常开触点断开,延时常闭触点吸合:单次执行工作方式到此结束,若为周而复始工作方式,则T1继续延时,重复以上过程进行延时状态转换。
表示:指示灯亮8s,灭6s,再亮8s…如此循环
通断时间设置方法
如下图所示:
005
示例:指示灯设置00S08S
例如设定T1的时间为8s,通电后开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1到达8s时,时间继电器延时常开触点吸合,延时常闭触点断开。
表示:指示灯亮8s,就灭掉,之后再也不亮
复位继电器设置
在运行过程中任意时间切断电源大于1s或输入复位信号,时间即回到T1=0状态开始计时,同时继电器处于释放状态,重新开始工作。
暂停继电器设置
在运行过程中任意时间输入暂停信号,时间继电器将暂停工作,取消暂停信号后,时间继电器将延续暂停前的动作继续工作。
4:时间继电器的使用及接线
底座数字标记下图所示:
006
(一)控制220V。功率小于800W的阻性负载时,可直接使用,具体接线如下图所示。
007
说明:②和⑦接入电源AC220V。按下按钮,①和③导通,时间复位清零。按下按钮,①和④导通时间暂停。灯泡一端接电源输入②号端子,另一端接⑥号端子。延时时间到,⑧和⑥导通,灯泡点亮。
注意:⑧、⑤瑞子也可以接另外一组负载,实现交替循环动作;①、③、④端子不能输入电压,否则产品会烧毁。
(二)控制220V。功率大于800W的阻性负载时,需要配套相应电流的接触器使用,具体接线如下图所示:
008
说明:②和⑦接入电源AC220V。按下按钮,①和③导通,时间复位清零。按下按钮,①和④导通时间暂停。接触器线圈A2接电源输入②号端子,另一端接⑥号端子。延时时间到,⑧和⑥导通,接触器吸合。
(三)控制380V负载需要配套接触器使用具体接线如下图所示(不常用):
|