三相五线制交流供电系统,在电力系统中俗称TN-S系统,见下图所示
TN-S三相五线制交流供电系统原理

从总配电箱的分配电开关,分别引出黄、绿、红(A, B, C)三相线,淡蓝色工作零线,从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线。

电力系统中性点直接接地,中性点与保护线是分开的,就这一点来说,零线和地线是相通的,除去零线和地线的电阻值,它们两者之间非常小,但其作用完全不一样,零线是单相交流220V的回路,而地线仅仅只是将电器设备由于其他原因导致的绝缘损坏后的漏电电流通过线路流向大地。

三相五线制供电线路中三根相线A、B、C,一根中性线N和一根保护接地线PE,仅电力系统一点接地,用电设备的外露可导电部分分接到PE线上。这种系统安全可靠,多用于环境比较差的场所及高压用户在低压电网中采用保护接零的系统中。

在这种系统中,自电源处将保护线PE和中性线N分开设置,且分开后也不容许再次相接。中性线N仅作为单相用电设备的回路。当电力系统正常工作时,PE线上不出现电流,因此用电设备的外露可导电部分也不出现对地电压,发生事故时容易切断电源,比较安全。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-6-8 15:31:59 | 只看该作者
怎么能这样介绍供电保护系统?
标准没有三相五线这个说法,它才是“俗称”;而标准规定的是TN-S供电保护系统。
供电系统哪有不安全可靠的?只是根据需要选择合适的供电保护系统。TN-S是为了安装剩余电流保护(俗称漏保)需要的一种供电保护系统。不安装“漏保”,没必要多浪费那一根电线。规范的做好接零保护系统(TN),安全用电就有保障。