在三相电机拖动控制线路中,常常用交流接触器去控制三相电动机的正转与反转运行;也会用交流接触器去控制电机锭子绕组星形接法与三角形接法的转换,用来达到降压启动的目的。在这些控制环节中,就需要对电机的两种运行状态进行制约,比如电机需要正转运行的时候,反转就不能动作。那么控制电机正转的交流接触器和控制电机反转的交流接触器一定不能同时闭合,要不然的话就会造成短路事故的发生。
交流接触器之间的互锁是如何实现的

在控制电路中为了避免两个接触器同时得电动作,我们就会在正转控制回路中串接另一个接触器的常闭辅助触头;在反转电路中,也串接对方接触器的常闭辅助触头,这样的话,我们就可以实现当一个接触器得电动作时,就会通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作了,我们通过接触器这种互相制约的作用就叫接触器的互锁,这种实现互锁作用的常闭辅助触头就是互锁触头。
交流接触器之间的互锁是如何实现的

由于继电控制线路中,使用交流接触器实现互锁控制环节的方面很多,这就需要在具体的电路中才能体现出来是哪一根线起到互锁作用的。我们以常见的双重联锁正反转为例来看,互锁线有这么几根,第一根线是5号线中的KM1自锁触点到KM2常闭辅助触点的这一根线,下面是KM2辅助常闭点到KM1的6号线;反转互锁线是8号线中的KM2常开辅助自锁触点到KM1的常闭辅助触点,下面是KM1辅助常闭点到KM2的9号线,如上图所示。
交流接触器之间的互锁是如何实现的

从图中可以看到,起到互锁的线一般最少要由四根线才能起到互锁的作用,因为互锁环节一般是由两个接触器的常闭辅助触头分别串到对方的控制支路中,最起码要有两个辅助常闭触点才能完成互锁功能,因此最少需要四根线才行。因此可以这样说,交流接触器线路中的互锁线要具体到对应的控制线路才能确定。