电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10490|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-2 14:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你得先知道电机的功率,也就是咱常说的多少千瓦的,一般4.5千瓦以下的用(标称铜线)2.5平方的,七千瓦及以下用4平方的,11千瓦及以下用6平方的,15千瓦及以下用10平方的......你得根据电机的功率,算算电缆线的载流量,能否满足,总之,线缆粗点,也别细了。     当你用的线缆截面大于95平方时,宜改用两根小界面的代替。
     标称铜导线;1.5平方担10A,2.5平方担16-20A, 4平方担25A,6平方担32A,10平方担40-50A,16平方担60A........现在的导线都不是太卡标准,所以选择时,应大一点,电机的电源线一般按20米内算,若是加长,每长10米,在原截面上加0.5平方,若用铝线,应是铜线1.6倍。
断路器根据具体情况来说,起动电流是工作电流的好几倍, 一种说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。
对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391—2002 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速 1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;
同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。
5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。
所以要根据实际情况选择。
接触器就比电机最大功率要大,就是说接触器的额定电流要大于电机的最大功率,这些很简单,电器上有标识的。
还有继电器,这要按电机的额定最大电流选择,电机的最大额定电流,在它的调整范围内就可以,热继电器的动作电流是整定电流(就是你调定的那个数值的)的1倍多,那么你调定的整定电流,就只能小于或等于电机的额定电流,太小了就不能正常工作,若大了,就起不到保护作用了,随着工作积累,经验会越来越多,以上仅供参考!!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-7-16 15:58:26 来自手机 | 只看该作者
交流接触器3相电机按1kw2A倍计算选择接触器和热继电器

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 20:41

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表