  避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。 简单一点说,一级保护是以30米为半径、二级保护是45米为半径、三级保护是60米为半径做弧的保护范围。

  那么避雷针的保护范围是多少?

  避雷针的保护范围:

  计算方法:避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的滚球半径有关。

  D为滚球半径(闪击距离)

  第一类建筑物为D=30米

  第二类建筑物为D=45米

  第三类建筑物为D=60米

  保护范围采用规范之计算公式:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)}

  注:Rx为避雷针在距离地面hx米处的保护半径(米);hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;hx为被保护物的高度。

  当避雷针的高度h≤hr时,距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。

  一般来说,避雷针越高,保护范围就越大,保护效果也越好,但考虑到避雷针建设的安全性和经济性,避雷针大多建设在35米-45米之间。