空开是空气开关的简称,是一种具有短路与过载保护功能的开关电器,学名叫低压空气断路器,一般称为断路器。断路器按结构不同,分为框架(万能)断路器、塑料外壳断路器、小(微)型断路器,常用的63A及以下的是小型断路器,如图
63空开可以配63漏电保护器吗

这种断路器的特点是模块化的,先做成单极断路器模块,然后根据需要拼成2极、3极、4极,因“极”的首字母是P,市场上又有叫1(单)P、2P、3P、4P的。
漏保是漏电保护器的简称,当用电设备漏电或人身触电后,能及时断开电源保证人身安全。现在的漏保基本都是在断路器上加装漏电保护模块,组合成漏电断路器,因此除了有短路与过载保护功能外,还具有漏电保护功能。如下图
63空开可以配63漏电保护器吗

63空开可以配63漏电保护器吗

其中上图是2极(2P)断路器加漏电模块,下图是3极(3P)断路器加漏电模块。当然还有1P加漏电模块与4P加漏电模块的。但最好不要用1P加漏电模块的漏保,这种漏保万一把零火线接错,就失去了漏电保护功能,因此在单相线路中要用2P加漏电模块的漏保。
在实际应用中根据负载的不同及安装场合的不同,也就是有没有必要具备漏电保护功能,来选用断路器(空开)还是漏电断路器(漏保)。对家用电路一般插座回路一定要用漏电断路器,而照明回路不一定要用漏电断路器,用断路器即可。但以我个人之见,尽可能都用漏电断路器,保护功能多总比少好一些。
对63A的开关,在家用电路中一般是用作总开关。对这个总开关可以用漏电断路器也可用断路器,但不需要63A的空开与63A的漏保同时安装,因为空开的功能漏保也具备,只要安装漏保即可。