三室两厅两卫一厨,双阳台 配电箱需要多少个回路才合理。 1.比较全的配置。 三个房间单独使用及客厅,餐厅合用的4平方空调专线各1路,计4路。如采用家用中央空调,可只设一条专线,其它相应减去; 厨房4平方专线1路; 两个卫生间4平方专线各1路,计2路; 其它插座2.5平方专线1路; 照明1.5平方专线1路; 总空开1路,最好用双P空开,总开如果用带漏保的空开,任一回路发生短路等故障时总开即跳闸断路,致所有回路都没电,影响正常使用,比如 电脑连接的插座突然断电,资料文件未来得及保存等; 预留专线一路,备用。 合计11个回路,配12回路强电箱即可。 2.升级版配置。 在上述回路的基础上,考虑到其它因素可相应增加下列配置。 1)冰箱,冰柜可单独设一路2.5平方专线,以备举家旅游,外出,家中无人在时,其它回路或断开的情况下,冰箱仍可正常工作。 2)家中有设置地插,可独设一路2.5平方专线,防止插座意外进水短路时,不涉及其它回路空开跳闸没电,便于对号入座修复。 3)如为保证安全,家中设置了手机网络监控,为保证网络监控摄像头可以全天候工作,需独设一路专供无线网络及摄像头供电的2.5平方专线,以保证其正常工作。 4)如家中采用了即热式电热水器,因其功率比较大,需单独设一路4平方的专线。 |