根据国家规范,电流 互感器的二次绕组额定电流一律规定为5A或者1A,所以 电流互感器的变比也被写成XX/5或XX/1 (比如500/5或500/1等)。比如变比为500/5的互感器,其中500表示一次最大电流,5表示二次最大电流,该电流互感器感应电流缩小500+5=100倍。同样500/1的电流互感器,其中500表示一次最大电流,1表示二次最大电流,该电流互感器感应电流缩小500+1=500倍。 一般情况下,我们优先选择二次额定电流为5A的电流互感器;如果测量仪表或者继电线路距离距离电流互感器较远,那么我们就选1A的电流互感器 一般仪表在60%量程处准确度最高,所以把计算电流乘以1.3倍就能得到满量程数值。比如母线电流(即一次电流)值为600A,那么一次电流应该选600x1.3≈800A。这样才能保证一次电流在600A时,仪表指针刚好处于60%,即三分之二位置。 如果测量仪表或者继电线路距离电流互感器较近时(比如同一个 配电柜),我们优先选择800/5的电流互感器。 如果测量仪表或者继电线路距离电流互感器较远时(比如在两个不同的配电柜),我们优先选择800/1的电流互感器。
|