作为家用配电箱,是否用漏电保护开关和空气开关作为总保护开关,每一个地方有不同理解,自成一体各有利弊,得看户型大小。
如果是大户型(这里以三室两厅配电线路),它的回路多,其中它要分为照明1、照明2、照明3、插座1、插座2、插座3、插座4、客厅1空调、客厅2空调、卧室1空调、卧室2空调、卧室3空调、卧室4空调;另外还有卫生间电热水器、厨房抽油烟机等。
漏电保护开关做总开关好吗

它们的回路多,出现问题的几率高,这个情况电源总开关一般都会不安装带有漏电保护开关。这样做的目的主要是由于房间面积大,分路多,线路分布电容大,相对漏电电流不容易与带有漏洞保护器匹配(因为目前无论是2P/3P带LE),它们的漏电电流值都是最大值30mA,超过了这个设定值容易引起误动作或拒动。另外还有可能防止回路漏电引起总漏电开关跳闸,从而导致整个房屋停电,而在分路回路上安装漏电开关就可以克服以上缺点。
⚡作为一般面积相对小的户型,一般有以下几种选择总开关形式:
①、总开关是空开,见下图所示
漏电保护开关做总开关好吗

它的分路开关是漏电保护器,如果发生线路漏电,总电源开关不跳,分路开关跳闸,它的最大特点是方便查找是某路线路出现问题,及时检修;但是它的缺点是配电箱占用空间大,整体造价高。
现在的市场中销售的家用配电箱采用这种形式的占有率最多。
②、第二种是总电源开关是漏电保护器,见下图所示
漏电保护开关做总开关好吗

这种配置的开关分路开关是空开,费用相对稍微低一点,占用配电箱内部空间小,但是它的任何一个分路线路漏电,都会导致总电源开关跳闸,给检修及使用带来不方便。
③、总电源开关和厨房和卫生间使用漏电保护器,见下图所示
漏电保护开关做总开关好吗

从上图可知道,这种配置它的其余客厅、插座、卧室都是空气开关。