对于单台7.5KW的电动机我们要算需要多少平方的电线的问题,我认为这里要考虑380V电源距电机的距离有多远来决定,同时还要考虑我们所拖动电机的导线的材质,是铝线还是铜线。三相380V,7.5KW,功率因数0.8的电动机额定电流Ie: Ie=7.5KW/(√3x380Vx0.8)=14.2A。下面我来说说我对这个问题的看法。 7.5KW电机当距离电源比较近时所需的导线我根据我们单位生产车间里的CA6140车床上所用的主轴电机就是7.5KW的,380V供电变压器距离车间比较近,对于这种电机距离供电电源比较近的电路中,主电路导线的截面积要根据电动机的容量来选配。对于7.5KW的三相异步电动机,定子绕组如果是三角形连接的话,它的工作电流应该在15.4A。对这种电机距离电源很近的场合,我们可以不用考虑线路的电压损失,因此主电路的电线可以用1.5㎜2的铜线。对于控制电路导线一般采用BVR1㎜2的铜芯红色软导线;电机控制电路的按钮线一般使用0.75㎜2的软铜芯红色线;所用的接地线一般采用截面积不小于BVR1.5㎜2的黄绿双色软导线。
7.5KW电机当距离电源有段距离时所需的导线在很多情况下,我们在选用线径的时候,不仅要根据电机的这些固有的数据,还要依据电机距离电源的远近和使用线材的性质,同时还要考虑敷设电线的方式等多种因素要综合考虑。如果电机的供电电源离的远一些,比如有个百儿八十米的距离,再加上使用管线方式敷设,这时候我们选导线截面积时就要留有余量了。这时我们可以选用2.5㎜2的BV硬铜线。 如果需要通过公式得出的话,我们可以根据S=M/C▲Uc可以得出导线的截面积,在电源与电机之间一百米按百分之五来计算;这里的▲Uc是指线路允许的电压损失;C是指计算常数,对于三相四线制来说这个值取77;M是指负荷矩,单位千瓦·米(KW·m)。带入式子我们可以得到S=M/C▲Uc=7.5/77X0.05=1.95㎜2,为了留有余量,因此我们可以取2.5㎜2的硬铜线。 这个式子只是我们通过计算大概得到的理论值,在实际布线中还有很多变量的因素要考虑进去的,比如我们如果用铝线的话,那么C就应该取46.3了,另外还要考虑电线在工作过程中的温升问题。如果距离更远的话就需要考虑用4㎜2的BV硬铜线了。 电动机的功率是怎样计算 答:单相电动机额定功率计算P=UIcosφ*η U—线电压、I—线电流、φ—功率因数、η—电机效率 三相电动机额定功率计算P=1.732UIcosφ*η U—相电压、I—相电流、φ—功率因数、η—电机效率 但电动机的实时功率是由负载决定的如果负载比较好测量也可用负载端的负载来计算: 对于转动力矩的电动机:P=T*n/9550*η(P功率单位KW、T转矩单位N、n转速单位R/min)。 用于直线运行的电动机:P=F*V/102*η(F力单位N、V速度单位m/s) 提升机、升降机的功率计算:P=Q*qΔH/102ΔH(Q单位时间内输送的质量kg/s、ΔH负荷输送的高度) 水泵电机计算:P=QH/6.12η(P电机功率KW、Q水泵流量m/min、H扬程m) 步进电机功率计算:P=2πnM/60(P电机功率W、n转速R/min、M力矩N·M) 当然在电机运行过程中我们一般对电流和电压的监测是更为容易一些,但在负载率不一样时功率因数也不一样,只能通过近似特性来估算。 |