确定负载的电流有两种方法,一个是直接查负载的铭牌,另一个是计算。
计算公式:
单相负载:P=UI,P代表功率;U代表电压;I代表电流。
三相负载:P=√3UIη,P代表功率;U代表电压;I代表电流,η代表效率(根据经验取0.8)
因为是三相所以采用三相负载的公式:
I=2200/(√3*380*0.8)=4.2A
所以2.2kw的三相380的泵选择9A的交流 接触器即可。
其实我们为了方便,将三相负载公式中的根号3和效率去掉也可以,这样计算出来的电流值会偏大,在这个值的基础上选择上一级的接触器即可。 例如这个2.2kw的三相泵,I=2200/380=5.8A,这样也可以选出9A的 交流接触器。当然,具体情况具体分析。 |