电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7835|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

零线带电什么原因怎么处理?零线带电最简单的解决办法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-16 07:12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因,造成零线带电,那么怎么处理还得找到零线带电的原因,才能够对症下药得解决,不然犹如大海捞针,无从谈起。
下面本人就零线带电来分析一下其原因
接地电网中零线带电原因应具备的安全要求
零线带电什么原因怎么处理?零线带电最简单的解决办法

1、在接地电网中零线带电的原因
在接地电网中,零线带电的现象比较普遍,在寻找故障时需要停电,影响正常生产,还可能导致触电事故,为了便于寻找故障,将零线带电的可能原因归纳如下:
①零线断开
低压供电系统中的零线、地线对火线(相线)的电压都是220V,零线对地线是0V,电流由火线至电器再到零线终端,零线如果断开就没有回路了,所以零线就变相成火线了,此时零线是严重带电的。所以必须找到零线断开的位置,重新连接好它。
②电器设备漏电
供电线路中的电器设备漏电,而未达到其漏电保护器动作值而没有动作,这时零线是带电的。分开线路查找电器设备,用兆欧表检测它,一般电动机漏电的可能性比较大,或者看是某个设备或线路漏电,正常情况下电动机绝缘电阻值不得低于0.5MΩ,线路的绝缘电阻值越大越好。
③供电线路中的三相负载严重不平衡,造成零线带电。
从理论上讲,零线与地线都是0电位,但是实际上由于电力变压器输出端的L1、L2、L3和工作零线N的单相负载分配不平衡,会让中性点发生偏移,所以零线此时不再是0V,目前大多数用电户终端零线重复接地。解决方法是根据三相四线制的单相负载重新调整到基本平衡。
④零线当成地线错接了
这种现象一般出现于三相五线制线路中,某些似懂非懂的师傅,在接零电网中,有个别电器设备把零线当成地线来用,当电器设备绝缘电阻值好的时候看不出来,一段时间当电器设备漏电时,零线和地线和电器设备外壳都带电。
⑤供电线路中有一相接地,电网中的总保护装置未动作。找到线路中的一相接地点,将其解决它即可。
⑥低压供电线路中有的电器设备绝缘电阻虽然未完全破坏,但有一定的绝缘电阻值,造成漏电使零线带电。查找电器设备中的绝缘不好部分,给予更换掉。
⑦变压器内部的10KV高压窜入低压侧0.4KV中
这种情况一般都是变压器内部绝缘破坏或者过负荷运行冷却变压器油污染或有水和杂质,造成零线带电。这种情况一般由供电公司更换变压器即可。
⑧最后是磁场感应、静电感应、或者说是绝缘电阻和对地分布电容的分压作用,可能导致电器设备外壳带电
这8项中的任意一项都会导致零线带电,其中前四项比较普遍。
2、接地电网中应具备的安全要求
从安全上考虑,在接地电网中采用保护接零措施时,必 须要有一个完整的接零系统。一个完整的保护接零系统应满足以下安全要求。
(1)工作接地装置必须完好合格,符合规定接地电阻值≤4Ω。
(2)接零网和重复接地装置必须完好,符合规定要求。
(3)单相短路电流必须满足线路上保护装置的动作要
求。
(4)保护装置选定或整定正确,动作灵敏可靠。
保护接地和保护接零是防止触及意外带电体的技术措施,二者是不相同的,但也有相似的地方。其不同之处是:
一、保护原理不同,低压系统的保护接地原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过安全范围,高压系统的保护接地,是在某些情况下还有促使系统保护装置动作的作用。
保护接零是借助零线,使漏电设备在单相短路电流作用下,促使线路保护装置迅速动作。
零线带电什么原因怎么处理?零线带电最简单的解决办法

二、适用范围不同:
保护接地适用一般的低压不接地电网,也用于高压不接地电网。保护接零适用于中性点直接接地的低压电网。
三、线路结构不同:
保护接地系统只有保护地线,无工作接地和零线。保护接零系统中必须有工作零线、有工作接地和重复接地,必要时保护零线与工作零线分开。
保护接地和保护接零相似或相同之处是:
一、在低压系统中,都是防止触及意外带电体导致触电事故的技术措施。
二、要求采取接地措施与要求采取接零措施的应用范围相同。
三、接地和接零都要有接地装置。如保护接地装置、工作接地装置和重复接地装置,而且,各接地装置接地体和接地线的施工、安全要求都基本相同。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-5-16 07:13:48 | 只看该作者
零线带电如何解决呢?
1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
2、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤。
3、如果是开灯引起的零线闪断,先查该灯头是否有短路处、灯开关质量,如果是所有部位的零线都带电,就检查总开关处的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。
零线带电怎么处理
所谓零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。
零线带电什么原因怎么处理?零线带电最简单的解决办法

零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。磁场感应引起零线带电。静电感应引起零线带电。由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。完整的保护接零系统应满足如下安全要求:工作接地装置必须完好合格和符合规定。接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。零线在以下情况下都可能带电1>当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了.2>零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电.3>零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-6-13 16:31:02 | 只看该作者
零线带电只有一个解释,就是供电线路没有规范施工。
零线阻抗大才会有压降,在电源远端就是零线带电。供电线路设计、施工造成零线阻抗大,在三相不平衡和存在非线性负载时,零线有电流或较大电流通过,零线电压降就使零线对地电压上升,带电。
设计时,零线截面要选择合适,非线性负载时,零线截面最大要做到相相线的一倍;施工时注意接头处理,减小接触电阻和运行中接触电阻增加。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-8-24 14:38:11 | 只看该作者
感谢分享,学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 05:22

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程