一起破碎机电气故障及分析
对控制回路有问题而引起的破碎机电气故障、进而造成数台交流接触器烧毁,进行了剖析,并总结出相应的经验教训。
1 前言 吉林热电厂翻车机系统的破碎机的滚筒部分,是由两台75千瓦的鼠笼式电动机拖动,启动方式为自耦变压器降压启动,由于故障变成全压启动,引出一系列反应。启动时,将自耦变压器串接在电动机的定子里,待启动过程结束后(约五秒钟),将自耦变压器短接掉,电动机呈全电压运行,进入稳定运行阶段。其一次回路及二次回路原理图分别见图1、图2,其中DS为电锁,1QA是启动按钮,1TA是停止按钮,1QC、2QC、3QC、4QC为自耦变压器接入交流接触器,1ZC、2ZC为电机直接接入交流接触器,1SJ为时间继电器,1ZJ为中间继电器,1RJ、2RJ为热耦继电器接点,2ZJ为堵转保护接点,1DK为自动空气开关。
2 故障及处理
2.1 故障现象 整机安装完毕,开始送电试车,送电后,电锁DS一开,破碎机滚筒就开始旋转,交流接触器1ZC、2ZC励磁并剧烈颤动,同时,消弧罩内有电火花,过3秒钟左右,火花喷出消弧罩外。断开1DK检查,1ZC、2ZC主接点已烧毁,交流接触器因过热已经损坏。2.2 故障处理 从表面上看,应该是两种可能:第一是出现了过大的电流,第二是交流接触器本身有质量问题,现场当时怀疑第二种可能,更换了交流接触器1ZC、2ZC,试车,又出现上述现象。查资料此交流接触器CJ20-160容量并不小于电机的额定电流,后来经过仔细检查,发现时间继电器1SJ(电动式时间继电器)的铁心复位弹簧弹力不足,延时闭接点不能复位,即始终在接通状态,这样使1ZC、2ZC在DS合后立即闭合,造成全压启动,电流过大,将交流接触器烧毁。 时间继电器1SJ修复后,将损坏的交流接触器全部更换,之后试车,在按压启动按钮后,5秒钟,交流接触器切换,将自耦变压器短接掉,在切换过程中,1ZC、2ZC的消弧罩内仍喷出较大火花,现场观察,滚筒的启动过程比较长,按压滚筒启动按钮后,5秒钟滚筒并未达到稳定运行,11秒以后滚筒才达到稳定运行状态,故将时间继电器整定为11秒,之后试车,切换时1ZC、2ZC情况正常。
|
|