7.5千瓦电机用多少平方的线吗?距离多远?怎么算的?
♣现在的YS系列有机座号有132s、132M、160M的7.5KW三相交流异步电动机,它们的极数不同,有2800转(2极)、1400转(4极)、940转(6极),其额定电流为2极14.7A、4极15.5A、6极16.7A;经验公式平均以一个千瓦2A电流来计算为15A。
1、按照工业最常用的铜芯安全载流量及功率计算需要选择4mm2铜芯导线来敷设为佳。见下图表所示
7.5千瓦电机用多少平方的线吗?距离多远?怎么算的?

从图表中可知它的安全载流量为25A,其在线电压为380V时,可以最大承载功率为9.5KW。但考虑到工作的环境温度和三相交流异步电动机的距离,或者是采用穿管敷设,它不可能满打满算,最好建议承载8000W。
2、敷设距离的计算
三相交流电路电流计算公式为I=P/√3×U×cosΦ,其中P功率用KW单位,U为电压单位为伏特(V),cosΦ为功率因数,计算公式取值为0.88~0.85。这里已经知道电动机额定功率为7.5千瓦,它的电流值为15A。
考虑导线电压降,这里假设4mm2铜芯导线距离为100米,就是控制交流异步电动机的配电箱到电机的距离造成的电压损失;这里有一个计算公式为△U=I×R,其中△U是导线的电压降,单位为伏特(V),电压降等于负载电阻值,电流计算单位为安培(A)。
有上述7.5KW电动机的估算电流值为15A,这里计算导线电阻值R,单位为欧姆(Ω);用下面一个计算公式即可,它为R=ρ×L/S,ρ是导体的导电系数,铜芯导线为0.0175,铝芯导线为0.0283;L是导线的长度,单位为米(m);S是导线的截面积,单位为平方毫米(mm2);计算时只要将数据带入计算公式△R=I×R。
用15A电流×0.0175×100米÷4mm2=15×0.4375=6.5625V,它是每一相电压降,这个电压降用在三相交流电源上必须再乘以一个根号3,那么计算出来就是6.5625×1.732=11.36V。
供电公司的低压配电正常范围一般允许正负±5%,也就是说它的最低电压380×0.05=19V,用380-19=7.5千瓦电机用多少平方的线吗?距离多远?怎么算的?。从上面的计算出来结果380-11.36=368.63来看,已经是电动机容许正常范围之内的电压了,可以正常使用的。