对于这个问题,我们需要先论一下消防稳压泵和消防主泵的理论工作时间。很明显,消防水泵的工作时间是整个火灾持续时间。而稳压泵呢?
早期给排水专业要求稳压泵能满足火灾初期10分钟的使用时间。10分钟是考虑到消防人员十分钟内赶到火灾场所所需的时间。当时消防水池的设置不那么广泛,需要消防稳压泵当成消防水泵来使用,支撑到消防人员的到来。但现行给排水规范已经没有这个概念了。根据消防给水的工作原理,灭火工作主要由消防水池和消防水泵来实现。同时,《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.12条“消机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作”,证明了稳压泵不需要在火灾初期使用10分钟了。根据消防水泵的启动时间及机械应急时的人员行动时间,按时间轴图分析,稳压泵的火灾工作时间估计在3分钟以内。
在一个最极端的情况下,在火灾初期时稳压泵不工作了,会影响消火栓的出水和消防水泵的启动吗?显然,是不会的。
因此,按当前给排水设计规范,在有消防水池和消防水泵的情况下,稳压泵是可以按平时负荷供电,不需要考虑双电源供电。
|
|