《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.6条中明确“消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求”,可以得出作为消防水泵的两个必要条件是流量和扬程。这在日常生活中也能得到印证,假设你手里拿着一个出水软管,用手压紧出水口,水柱的喷射距离就能较远,但是水量较小。反之,手放松一些,出水口变大,水柱的水量也变大,但是喷射距离变短,水柱到达不了火堆。
因此,只有同时满足流量和扬程的情况下,水柱才能完成灭火工作。
那么稳压泵的流量和扬程满足消防水泵的必要条件吗?
《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.3.2条明确“稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s”,由此看出,稳压泵的流量远不能达到消防给水灭火时所需的流量。
结合稳压泵的工作原理上,我们可以看出,稳压泵是批着消防设备的外衣,核心工作内容是日常时候维持消防管网的静水压力。火灾状态下,应该尽早停止使用,让管网压力尽快下降,从而自动启动消防水泵。因此,稳压泵属于火灾状态下不工作的日常辅助型消防设备。
|
|