稳压泵通过几个压力控制点与压力继电器相连接,实现自动控制功能。实际运行中,由于各种原因,稳压泵如果经常频繁启动,不但泵容易损坏,而且对整个管网系统不利,因此,稳压泵经常与小型气压罐配合使用。
在气压罐内通常有P1,P2,PS1,PS2,四个压力控制点,P1为气压罐的最小工作压力,P2为水泵启动压力,PS1为稳压泵启动压力。当罐内压力为PS2时,消防给水管网处于较高工作压力状态,稳压泵和消防水泵处于停止状态;随着管网渗漏或者其他原因引起的泄压,当罐内压力从PS2降至PS1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加至PS2时,稳压泵停止工作。若建筑发生火灾,随着灭火设备出水,气压罐内储水量减少,压力下降,当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,但是稳压泵流量较小,气压罐内的水持续减少,罐内压力继续下降至P2时,消防水泵启动并向管网供水,稳压泵停止工作,消防增压稳压工作完成。
|
|