导致三相电动机过热烧毁的主要原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-2 07:46:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道三相异步电动机电源缺相或者电机的绕组断相,这两种情况的发生是导致三相电动机过热烧毁的主要原因之一。我认为我们使用的普通继电器能不能对电动机进行断相保护,不仅要看选择热继电器的种类,我们还要看电动机绕组的连接方式才行。
如果我们使用的三相异步电动机定子绕组是采用星型(Y形)连接方式,当电机运行过程中发生缺相的话,通过另外两相的电流就会增大,这时流过热继电器的电流就是流过电动机绕组的电流,这时普通的热继电器是可以进行缺相保护的。
导致三相电动机过热烧毁的主要原因

我们再假设一下,如果你使用的电机,它的绕组是三角形连接的话,当电机在运行中发生缺相时,流过热继电器的电流与流过电动机没有缺相的绕组的电流的增加的比例是不一样的。此时电动机没有缺相的绕组流过的电流有可能会超过电机工作的额定电流,而流过热继电器的电流反而没有超过热继电器的整定电流值,这样的话,即使电机缺相热继电器也不会动作,这就会导致电动机因缺相绕组过热烧毁电机了。
导致三相电动机过热烧毁的主要原因


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-5-2 07:46:49 | 只看该作者
为了对定子绕组采用三角形连接的三相异步电动机进行缺相保护,我们在选用热继电器时就要用三相结构带断相保护装置的热继电器,比如我以前常用JR16-20/3D型号的。这个问题的主要原因,我认为有可能是没注意电机绕组的连接方式,再加上使用了没带缺相保护装置的热继电器造成的。