发表于 2022-4-30 07:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实只要传统的继电器控制线路,控制线路不是很复杂的情况下,比如单纯的控制几台电机,一般还是接触器居多。当控制线路稍复杂一点,比如夹杂一些电子电路在里面,如:龙门刨,平面磨床等,就需要中间继电器大展拳脚了。还有就是plc单片机等控制出来后,这就更加需要中间继电器来“转换放大过渡“控制了,两种虽然都是电磁类继电器,工作方式都一样。但是他们有很多东西不一样的:
1、触点承受的电流不一样。
交流接触器有主辅触头之分,主触头可以承受几安至几百安电流;而中间继电器没有主辅触头之分,触头可承受的电流一般有2安,5安,个别系列有10安。
2、辅助触头数量不一样。
交流接触器在不另外附加辅助触头的情况下,最多也就两常开两常闭,况且有的系列和大容量还不能加;中间继电器可以做到四常开四常闭。在满足控制线路安全、稳定、技术要求的情况下,也可以优先选择中间继电器,因为它触头多,灵活。
3、线圈产生的电感不一样。
两者都为电磁感应线圈控制继电器原件,原理一样,但是自身控制线圈产生电感不一样。如果单纯的按钮控制,可以直接控制它们。如果是PLC控制线路,对于控制接触器那就不行了,因为接触器线圈电感大,在通断过程中会产生冲击波或者称为压降,这个波或降就很可能会损坏PLC内部原件,这时就需要小的中间继电器了,因为它的冲击波或压降小,但并不是完全没有损害,所以这时就需要在线圈两端并接续流二极管来消耗这个冲击波或压降以确保PLC的安全。
4、两种继电器价格不一样。
什么东西都要将就成本的,在控制线路能够满足条件的前提下,肯定要优先考虑成本低的产品。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-4-30 07:37:27 | 只看该作者
它们都是电磁式开关,在电气控制中起到非常重要的作用。两者结构及原理基本相似,与接触器区别在于;接触器主触头可通过大电流,中间继电器触头只通过小电流。因此接触器通常工作在主电路,中间继电器用于控制电路中。其用于控制电路中,由于它没有主触头,过载能力弱,它的触头都是辅助触点,但数量多。

由此可见,中间继电器在控制电路中可扩充电路触点数量。由于它的触点数量多的特点,发出一个主令信号时,有较多电路响应那么可用它来完成控制任务。即一个主令信号可接通或断开数条控制电路。额外,用它的触点与接触器辅助触点可建立“与”“或”“非”等基本逻辑电路,如此以来可增加新的控制功能。另外,可起到中间转换作用,这是接触器不具备的功能。复杂电路中用它做中间转换元件非常适用,用来了承接和传递信号给不同线路,只要通过其不同触点连接,针对不同信号源和不同控制电路,从而完成完成信号中间转换功能,用接触器是完成不了的。

例如用中间继电器的两组常开触点和两个接触器可组成电机正反向点动及长动控制电路,当电机正转和反转接触器长动控制电路启动时,信号首先传递到中间继电器的线圈,得电后相应的中间继电器常开触点闭合长动控制信号才可传递相应的控制电路中,从而起到中间转换作用,保证了双向点动和长动控制任务完成。