电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1504|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

为什么要用中间继电器控制交流接触器,只用交流接触器不行吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-30 07:32:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么要用中间继电器控制交流接触器,只用交流接触器不行吗?
⚡对于额定电流比较小的交流接触器和控制线路简单的控制电路中,只用交流接触器是可以满足要求的。但对于plc输出控制或者是有电接点压力、流量和时间作为控制对象的,直接用采集信号直接控制交流接触器,或者控制额定电流比较大的交流接触器就不适合了。因为大功率交流接触器的线圈匝数多,属于电感性负荷,接通或者断开不适合一些比较低电压小电流的传感器,容易损坏这些设备,更不要说工业PLC控制对象。而体积小,功率小的中间继电器,它线圈电感量相对小很多,所以使用它们安全可靠。
为什么要用中间继电器控制交流接触器,只用交流接触器不行吗?

虽然从交流接触器和中间继电器的结构来看,它们两者之间都有吸合线圈、铁芯、常闭常开触点等,但它们的主要作用是不一样的。
交流接触器上主触头主要控制对象是不同功率的三相交流电动机,来实现交流电动机的启动、停止和正反转,而交流接触器的常闭常开触点是控制电路中完成启动、锁住、停止状态任务的。
为什么要用中间继电器控制交流接触器,只用交流接触器不行吗?

♦交流低压接触器的工作原理与直流接触器的工作原理相同,不同之处 在于交流低压接触器的吸引线圈由交流电源供电,而直流低压接触器的吸引线圈由直流电源供电。另外,由于通入直流低压接触器线圈是直流电,而直流电是没有瞬时值的,故在任意时刻有效值都是相等的,没有过零点。当直流低压接触器线圈通电后,线圈电流产生磁 场,使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动触点动作,动断触点断开,动合触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释 放,使触点复原。
为什么要用中间继电器控制交流接触器,只用交流接触器不行吗?

♦而中间继电器主要任务是起信号传递与转换作用,所以它的触头容量都比较小,一般在5A左右,有它可实现多路控制,并且将小功率的控制信号转换成为大容量的触点动作。中间继电器触点多,一般有四对触点(四个常开四个常闭触点),可以扩充对其他电气设备的控制对象与作用。
为什么要用中间继电器控制交流接触器,只用交流接触器不行吗?

另外一些直流(绿色发光二极管指示为中间继电器)/交流(红色发光二极管指示为交流中间继电器)小型中间继电器,它采用底座插入,外壳采用透明塑料封闭,并且它们动作都非常明显,有一个公共接线柱和对应的常闭/常开触点,一旦出现问题也非常简单的更换它们。
为什么要用中间继电器控制交流接触器,只用交流接触器不行吗?

以中间继电器来说说它的七大作用;
①代替小型接触器,中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用作用。
②增加接点数量,在电气控制系统中,一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时,可以在线路中增加一个中间继电器。
③增加接点容量,在控制线路中使用中间继电器来控制其他负载可达到扩大控制容量的目的。
④转换接点类型,在工业控制线路中可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,用作开关。
⑤一些电气元件的通断使用中间继电器用其接点的开闭来控制,从而达到控制消磁线圈通断的作用。⑥转换电压,控制线路中电压是DC24V,而电磁阀的线圈电压AC220V,安装一个中间继电器,可以将直流与交流、高压与低压分开。
⑦消除电路中的干扰,在内部加入一个中间继电器,可以达到消除干扰的目的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 09:31

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表