微信用户求助:10千伏变压器高压引线电缆能用450/750伏规格的电缆吗? 答:户内干式10千伏变压器高压引线不能用450/750伏规格的电缆。 常见的ZR-YJV22、ZR-YJLV22高压阻燃三芯电缆也有不同规格截面积,根据变压器容量选择它,户内干式10KV变压器1最低耐压值要高于15KV。
如果没有高压电缆,也可以采用AGG硅胶绝缘高压电线,这种高压电线非常柔软,工作环境温度很宽,并且耐高压,其 电力特性可以达到甚至超过了有机材料。它抗辐射、潮湿、耐酸碱盐腐蚀等,注意这种AGG硅胶绝缘等级也不能低于15KV。
10KV的户外变压器则不同,由于安全高度和间隔距离大,可以随便使用电缆或者是裸体导线。 |