电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4453|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

漏电开关跳闸的原因与解决办法,很多电工拨不上去

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-29 07:27:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,漏电开关跳闸还能不能再次正常合闸用电?如果能合闸并正常用电,知己认为有六个可能:第一,漏保本身质量问题,抗干扰性能失效。知己建议更换漏保;第二,漏保使用年限过久,漏保里的元件老化引起误动作。知己建议更换漏保;第三,漏保污损严重绝缘不好,随着用电时长而温度逐渐增高绝缘降低引起跳闸。知己建议更换漏保;第四,随着使用电器的增多电流增大而引起了过流跳闸。知己建议错峰使用电器或者加大导线截面并更换漏保;第五,线路虚接电阻增大导致内部触点氧化发热并传递到电流热保护元件上,使电流热保护元件误以为电流过大而动作跳闸。知己建议重新紧固螺丝,如果螺丝氧化锈蚀严重,必须更换漏保;第六,线路老化,线和线或者线与墙面之间的绝缘值降低,就会形成隐约的短路或漏电,这种情况不太明显,但是随着用电时长导线过热绝缘降低而引起了漏保跳闸。此时可以用漏电钳形表检测出漏电。但这种故障用万用表有时候无法测量出来,我们要用兆欧表来测量电线之间的绝缘电阻,理论上说必须大于0.5兆欧,如果绝缘低于0.5兆欧,知己建议更换导线。
漏电开关跳闸的原因与解决办法,很多电工拨不上去

其次,漏保跳闸之后不能正常送电,并且漏电指示复位按钮弹了出来,那就确认是线路或者电器有漏电现象。此时应关闭漏保下面的所有分路开关,然后尝试能否送电,如果不能送电说明漏保损坏,需要更换新漏保。如果可以正常送电,那就继续关闭所有的电灯开关再拔掉所有的电器插头。在确保没有任何负载的前提下,先合上漏电保护器,再逐一合上各分路的空气开关。合分路开关的间隔时间要稍微长一点,这样才能更清晰的发现具体是哪路线路的问题。如果全部都能合上,那恭喜你,说明主要线路一切正常并没有漏电或短路现象。然后再把每个房间的灯全部打开并插上电器插头通电试验,相信很快就会揪出导致漏保跳闸的元凶。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 05:32

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表