这两天正在给系统打点测试,打点的目的不求信号能全部吻合,只求高压莫要串入低压。怕什么就来什么。一个小疏忽把220V的电串入了24V系统,那不耀眼的小火星和沉闷的噼啪声把本是燥热的身心瞬时甩入了冰窖。本来运行正常的系统全部趴窝,那24V系统里的东西可多了,而且价值不菲。有大几万的环网交换机、触摸屏,大几千的各型I/O模块、二线制的传感器到大几百的开关电源和信号隔离器。想想都瘆得慌,真是挣卖白菜的钱,操卖白汾的心。
先让自己冷静冷静,把相关器件评估一下还留下几成老命!开关电源没事,环网交换机已经挂了,有两个模块重新上电冒青烟,吓的赶快拉闸,还算有先见知名触摸屏的电源端子是提前拆掉未连电源。环交坏了血压就往上飙,钱是一方面关键现货不好买。看到它是双电源接口,抱着试一试的心态换个电源端口,天可怜见,还能用。冒烟的DI模块也不管保修标记了,先拆开将已经糊了的贴片从PCB板上撬开剥离干净,重新上电,还好就坏了两个点。就前两天老板去年在这里搞爆了一套双电源系统,他发了一套执行器来我换上,结果试下来控制器也是受损的,我还有模有样的劝他自己检修和送修的利弊分析给他听,轮到自己失误也管不了这么多了,先死马当作活马医医。祖宗保佑运气还真好,那控制器搞定了,这里的整体下来就坏了两个点。
人在河边走,哪有不湿鞋。要想不湿鞋,哪里找雨靴?事情过了,回头看看再想想,一个系统除了各个部门都要小心谨慎外能利用的保护手段都要用上。这里也配了好多保险丝,拆开一看都是6A的,难怪东西都烧了,保险丝都完好无缺。如果对各个关键档口加上合理的保险丝在紧要关头应该是能抵挡上一把的。现场系统太复杂了,各个供货商的盘柜产品都要往系统里挤,系统边施工可能就要边上电调试或使用了。没有可靠基本的保险怎么能行。关键5*20的保险丝5块钱可以买100粒。加上端子式的保险座也两三毛造价吧,什么钱能省,这个钱还是得花的。假如有一天让我设计不说每个DI加个保险丝,那8个一组总是要加个0.1A的保险丝的,各个直流用电单元那就更别提了,测测实际运行电流再加上保险系数高低得给它加上一个,加上它睡觉都可以安稳一点的。回想从业这么多年自己团队的保险丝配置从没达到过我的理想要求,但做了一回竞争伙伴设计的图纸我方按图制作的系统倒很接近我的要求了。当时老板还嘟囔怎么用保险丝用的像流水一样,不要花钱吗?我当时就想,靠难道这就是大地方和小地方话事人的区别,嘿嘿嘿!
|
|