电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 887|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

建筑电工在工作中安全上有哪些基本要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-7 11:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电工为特种作业人员,应经专业培训并取得市级劳动安全监察部门核发的电工证后,方可上岗作业。电工作业应由两名以上电工进行,即作业时应有电工监护,且不应带电作业。
2、作业前应熟悉施工现场的供电线路布置、配电设施性能及电力机械配置情况。
3、供电线路的架设、配电设施的安装,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
4、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、校验。
5、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
6、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
7、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。
8、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备及材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。
9、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
10、施工现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。
11、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分应保持安全距离,并需有人监护。

电 压(KV)

安全距离(m)

6以下

0.35

10~35

0.60

44

0.90

60~110

1.50

12、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时的安全要求如下:
⑴切断有关电源,操作手柄上锁或挂标示牌。
⑵验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
⑶验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地
⑷装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
⑸接地线应使用截面不小于25 mm2的多股软裸铜线或专用线夹。严禁用缠绕的方法进行接地和短路。
⑹设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
13、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
14、电气设备所用保险丝(片)的额定电流,应与其负荷容量相适应。严禁用其他金属丝代替保险丝(片)。
15、有人触电,立即切断电源,进行抢救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器火干砂灭火。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 06:46

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表