如何根据最大电流估算电线平方线径

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-6 14:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已知负载功率,怎么求电流?吃透以下4个公式,你也是老电工
㈠220V电阻性负载,I:电流 U:电压 P:功率 计算公式:I=P÷U
①什么是电阻性负载?比如电饭煲,电饭锅,电磁炉,电热水器等等,电热之类的属于电阻性负载
②举例计算,例如:3KW电热水器需要多大电流?
计算方法:I=3000÷220=13.6安
③快速估算方法,按照KW功率为4.5A计算,3×4.5=13.5安 2种算法数据相差不大,我们可以按照快速估算方法
㈡220V电感性负载,I:电流 U:电压 P:功率 cosΦ:功率因数取0.8 计算公式:I=P÷(U×cosΦ)
①什么是电感性负载?比如电动机,压缩机,空调等等,电动机带动的负载属于电感性负载
②举例计算,例如:3KW电动机需要多大电流?
计算方法:I=3000÷(220×0.8)=17安
③快速估算方法,按照KW功率为6A计算,3×6=18安 2种算法数据相差不大,我们可以按照快速估算方法
㈢380V电阻性负载,I:电流 U:电压 P:功率 √3:1.732
计算公式: I=P÷(√3×U)
①举例计算,例如:3KW电热水器需要多大电流?
计算方法:I=3000÷(380×1.732)=4.6安
②快速估算方法,按照KW功率为1.5A计算,3×1.5=4.5安 2种算法数据相差不大,我们可以按照快速估算方法
㈣380V电感性负载
计算公式:I=P÷(√3×U×cosΦ)
①举例计算,例如:3KW电动机需要多大电流?
计算方法:I=3000÷(1.732×380×0.8)=5.7安
②快速估算方法,按照KW功率为2A计算,3×2=6安 2种算法数据相差不大,我们可以按照快速估算方法
已知电线平方数怎么求能带多大电流?吃透以下2个口诀,你也是老电工
㈠电线电流估算口诀一
①10下5,百上2
详细解释:10下5指的是,10以下的铝芯电线,每平方数按照5安计算,例如2.5、4、6、10的铝芯电线直接乘5,就是电线所能带动的最大电流,百上二指的是100以上的铝芯电线,每平方数按照2安计算
②二五三五四三界
详细解释:指的是25和35的铝芯电线,正好站在了4和3的分界点上,计算电流时我们按照16、25的铝芯电线直接乘4,就是电线所能带动的最大电流,35和50的铝芯电线直接乘3,就是电线所能带动的最大电流
③七零九五二倍半
详细解释:70、95的铝芯电线直接乘以2.5,就是电线所能带动的最大电流
④裸线加一半
详细解释:裸线指的是没有绝缘外皮的电线,电线没有绝缘外皮散热性好,载流量大,所以计算裸线的电流的话,需要另外再加上一半来计算,例如6铝芯裸线能带多大电流,6×5=30安,30的一半是15,我们再用30+15=45A
⑤铜线升级算
详细解释:由于前4句口诀是按照铝芯电线来计算的,如果计算铜线的电流的话,需要升一个型号来计算,例如:2.5铜线按照4铝线计算,4铜线按照6铝线计算,也就是增加一个型号,以此类推
⑥穿管温度八九折
详细解释:电线穿线管的话,电线散热性不好,载流量降低,所以电线穿线管的话载流量需要打8折或者9折
⑦举例计算,例如2.5铜线穿线管能带多大电流?计算方法:2.5铜线按照4铝线计算,4×5=20A,穿线管打8折,20×0.8=16A
㈡电线电流估算口诀二
①2.5下乘以9
详细解释:2.5以下的铝芯电线按照每平方数乘以9就是电线所能带动的最大电流,例如:1×9 1.5×9 2.5×9
②往上减一顺号走
详细解释:2.5以上的铝芯导线按照4×8 6×7 10×5 16×4 25×3
③35乘3.5
详细解释:35的铝芯导线,按照每平方数乘以3.5就是电线所能带动的最大电流
④双双成组减点五
详细解释:35平方以上的铝芯导线,每挨着的2个型号为一组,比如50跟70为一组,95跟120为一组,150跟185为一组,计算时按照50和70×3 95和120×2.5 150和185×2
⑤条件有变打折算,高温9折铜升级
详细解释:条件有变化的话需要打折计算,例如高温的环境下需要打9折,铜升级跟上一个口诀是一样的,需要升一个型号计算
⑥穿管根数二三四,八七六折满载流
详细解释:电线穿线管需要打折计算,一根线管穿2根线打8折,穿3根线打7折,穿4根线打6折
电工配线计算方法
㈠电工配线是按照负载需要多少电流,和电线能承受多大电流,做一个对比来配置的
㈡例如:18.5KW的三相电机需要配置多大电线?
①首先我们需要计算出负载需要多大电流,我们按照快速估算KW功率为2A来计算,18.5×2=37A
②我们已知负载需要37A电流,那们需要找出能承受37A电流的电线,通过第一个口诀,10下5来计算,6×5=30A,10×5=50A,6铝芯有点小,需要配置10铝芯,如果配置铜线,铜升级,我们减小一个型号就可以,所以配置铝线需要10,配置铜线的话配置6就可以,当然我们还要考虑到环境的温度,高温时需要打折计算,所以遇到高温环境,我们把电线型号增加一个就可以,比如高温时,配置铝线的话需要16,铜线需要10。