电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1312|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

为什么37KW以上电机的控制电缆需要2.5m㎡?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-6 07:10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在接电动机线路时我们都是按照主电路和控制电路分别进行接线,按照要求电机的主电路所用的线径要大于控制电路。对于37KW的电机它在工作时,其主电路的额定工作电流应该70A左右,主电路所用的铜导线最好用16个平方的才安全可靠。那么对于控制电路要不要用2.5个平方的铜导线,我们今天来聊一聊这个话题。
为什么37KW以上电机的控制电缆需要2.5m㎡?
控制电路所需线径的粗细与所用的控制器件规格和数量有关
我们知道在电机的控制电路中通常采用交流接触器去控制电机的启停或者转向,如果是一到两台电机,那么控制电路所用的电压规格与电机的工作电压规格一致就可以了。这时候交流接触器的额定线圈电压是380V的,此时的交流接触器的规格选取就很重要了,特别是交流接触器的主触点要求要能通过较大的电流。对于37KW的电机在启动时肯定需要进行降压启动的,比如最常用的是星三角降压启动,此时的启动电流会达到近百安培的电流此时可以选择125A的交流接触器。为了在控制时使交流接触器可靠地吸合,线圈需要的电流就大一些,另外对于简单的控制电路,所需导线量不多再加上接线端子排等连接处的孔径、压板的可靠性以及具有防爆的要求等因素可以使用2.5mm2的硬铜导线,这样更安全可靠。
为什么37KW以上电机的控制电缆需要2.5m㎡?
如果使用的电机比较多,并且控制线路也复杂,当交流接触器个数多于5个的时候,为了安全的需要,这时控制线路的电压可以降低一级来使用,比如可以线圈为220V的交流接触器。这时候控制线路的电线就不需要用2.5m㎡的了,我们可选用1.5m㎡或者1.0m㎡就行了,这样既能保证线路的安全又能方便布线。随着工控技术的发展,现在很多工厂都使用了变频器或者用软启动器控制电机的启动,甚至通过plc实现了集成控制,这时候控制箱里所用的导线规格可以使用0.75m㎡的线径。
为什么37KW以上电机的控制电缆需要2.5m㎡?
因此,对于37KKW这样大功率的三相电机要不要用2.5m㎡的电线,还真不确定。究竟用多粗的电线,对于工控设备安装运行来说必须要从安全、经济、可靠及符合相关规程要求等方面考虑综合考虑。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 00:52

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表