人工接地装置的具体要求如下。
①人工接地体所采用的材料,垂直埋设时常用直径为50毫米,管壁厚不小于3.5毫米,长2 ~ 2.5米的钢管;也可采用长2 ~ 2.5米,40mm×40mm×4毫米50或50mm×50mm×5mm的等边角钢。水平埋设时,其长度应为5 ~ 20米。若采用扁钢,其厚度不应小于4毫米,截面积不小于48平方毫米;用圆钢,则直径不应小于8mm2。如果接地体是安装在有强烈腐蚀性的土壤中,则接地体应镀锡或镀锌并适当加大截面。注意不准采用涂漆或涂沥青的办法防腐蚀。
人工接地装置有哪些要求
②安排接地体位置时,为减少相邻接地体之间的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于接地体长度的两倍;水平接地体的间距,一般不小于5米。
③接地体打人地下时,角钢的下端要削尖;钢管的下端要加工成尖形或将圆管打扁后再垂直打人;扁钢埋入地下时则应立放。
④为减少自然因素对接地电阻的影响并取得良好的接地效果,埋入地中的垂直接地体顶端,距地面不应小于600毫米;若水平埋设时,其深度也不应小于600毫米。
人工接地装置有哪些要求
⑤埋设接地体时,应先挖一条宽500毫米,800毫米深的地沟,然后再将接地体打人沟内,上端露出沟底100 ~ 200毫米,以便对接地体上连接扁钢和接地线进行焊接。焊接好后, 经检查认为焊接质量和接地体埋深均合乎要求时,方可将沟填平秀实。为日后测量接地电阻方便,应在适当位置加装接线卡子,以备测量时接用。最后制作好后用接地电阻仪器检测它,使它的电阻值≤4Ω即可为合格,再将三相五线制的设备的保护接地线连接在一起就好了。