生产上因为原材料问题计划停机3天左右,设备利用这几天时间计划彻底对设备进行保养、检修。设备是一条涂层线 plc选用的是315-2DP, 变频器是ABB355和ACS800,共16台,通信方式是DP通信,设备使用有7-8年时间了。这次对电柜内的变频器及接线端子清灰、紧固。过程就不用叙述了。清灰完变频器上电以后发现有8台传动的ACS800变频器上的DP指示灯变成红灯了,DP掉线通信不上了。对每个DP头及终端电阻开关检查没有发现问题,断电测量DP线的阻值也没有问题。由于8台涂布的ACS355变频器上的PROFIBUS模块以前经常出现掉线通信不上引起报警停机,所以我们涂布变频器的DP头拔下,但接线保留这样不影响传动变频器运行,涂布变频器改成本地面板控制。缺点是涂布变频器的线速度及电流等相关参数在 人机界面上没有显示。现在把所有的DP头都插上,由PLC接的第1个变频器逐个将终端电阻拨到ON上检查问题到底出在哪里?当拨到第7-8个变频器时变频器上的DP灯忽亮忽灭,打开DP头检查接线,没有发现问题,将两个DP头的DP线更换重新接后,再插到变频器上,所有变频器上的DP灯都变绿了,通信正常,应该是DP线老化导致接触不良引起掉线。通过这次更换老化的DP线,设备以前偶尔出现的张力不稳现象也没有了。