比如说得出的电流是5A, 而电压是24V,那么就需要一个容量是120W的24V电源模块。---所以,你的控制变压器也是一样的道理,比如你是AC380变为AC220的变压器,那么你就要把全部使用你变压器输出的AC220V的设备的总电流计算出来,比如总电流是40A,那么0.22V*40A=8.8KVA就是你这个控制变压器的容量。
再比如你的控制变压器后端AC220V的设备是10个220W的用电设备,那么一个设备的电流就是1A,但是这个10个设备,在日常使用中经常是只有6个一起工作,那么就可以认定这里的系数是0.6,这样最终控制变压器的容量可以按照0.6*0.22*1*10=1.32KVA,你就可以按照1.32KVA当做控制变压器的选型容量,再适当的放大留有余量即可!
当然,我这里举例是变压器的2次侧是输出AC220V,如果你是AC48V或者36V或者其他的,你都需要使用对应的电压x电流x系数,得出需求的容量KVA值。
控制变压器的容量要经过计算选择,plc大约功耗40W,六个指示灯看是那一种如果是LED的功率可以忽略不计,六个指示灯1W不到,一个报警灯,两个固态继电器一共大概不到5W,总功率大概46W左右,可以选择50VA的控制变压器.
变压器电流计算方法为: 变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A)"简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(变压器低压侧额定电流的快速计算方法是 电气前辈得出的经验,也就是变压器KVA容量直接剩以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)" 变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A) 简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以。 |