[求助帖] 厂房分了40KVA的电量,但物管只让装60A的总制开关,合理吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-15 11:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
租了个厂房,合同上说分给我们40KVA的电量,但装总制开关时却只让装60A的,不让装100A,这个合理吗?40KVA应该就是对应40KW的功率吧,60A的总制开关是不是总功率达到25KW左右时就会跳闸?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-4-2 19:37:12 | 只看该作者
三相,合理

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-6-2 15:41:46 | 只看该作者
40KVA电量和40KW在实际使用上其实并不对等,40KVA电量对应额定电流大概也就60A,40KW负载按三相计算都快80A了,为了防止超负荷用电造成越级跳闸,物管不会给装大开关的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2022-6-6 07:11:55 | 只看该作者
三相负载要均衡,单相负载也要均衡分布在三相

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2022-6-6 15:59:42 | 只看该作者
供电保护要按系统考虑,遵守选择性原则,你这一级保护超过上一级(或这一级所有支路负荷保护之和超过上一级),会发生越级跳闸。让你选60A开关是根据系统情况确定的。
对于感性负载,视在功率(S)与有功功率(P)之间有功率因数(consφ),S=P*cosφ

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2022-8-22 18:49:22 | 只看该作者
允许是防止过载

回复 支持 反对

使用道具 举报