跳电的原因多种多样,不去现场排查,很难精准的分析出原因,你比如,说我有一次就遇到过和你说的这种情况相似的问题。 同样是厨房间插座,没有任何负载,漏电开关可以正常合闸,但过不了几秒钟就跳掉了,用 万用表检测,火零地之间的阻值处在临界点。 采用中间断点法检修到最后的结果是:油烟机插座被油污浸入,导致电阻不佳,更换一只插座后问题解决。 遇到之前能够正常使用的线路,突然之间发现送不上电了,不要首先考虑线路出的问题,这种可能性不大。 首先,第一步,去掉所有的负载,再送电试试,绝大多数情况下都能解决问题。如果还是解决不了,把这路送不上电的线路,接到可以正常送电的 漏电保护器下侧,再试试能否正常合闸,如果可以正常合闸,就说明漏电,保护器坏掉了。 通过以上两个步骤可以解决80%的问题,还解决不了,观察现场插座的情况,有没有那种特别脏的?甚至里面往外面冒油冒水的现象?拆下来看一下,基本上可以解决问题。 如果以上三部还是解决不了的问题,还是不要考虑线路问题,想一想,最近是不是在墙上的某个地方打的眼?安装的某个东西,会不会打到电线? 最后就只有可能是电路问题了,如果到了最后一步,估计就很麻烦,一般都是墙里面有一个过线盒装修时被埋掉了,再想找到这个过线盒,可能性很小很小! |