变频器安装调试注意事项
1.通电前检查
a察看变频器安装空间,通风情况,是否安全足够;铭牌是否同电机匹配;控制线是否布局合理,以避免干扰;进线与出线绝对不得接反,变频器的内部主回路负极端子N不得接到电网中线上(不少电工误认为N应接电网中线),各控制线接线应正确无误.
b当变频器与电机之间的导线长度超过约50m,当该导线布在铁管或蛇皮管内长度超过约30m,特别是一台变频器驱动多台电机等情况,存在变频器输出导线对地分布电容很大,应在变频器输出端子上先接交流电抗器,然后接到后面的导线上,最后是负载,以免过大的电容电流损坏逆变模块.在输出侧导线长的时候,还要将PWM的调制载频设置在低频率,以减少输出功率管的发热,以便降低损坏的概率.
c确认变频器工作状态与工频工作状态的互相切换要有接触器的互锁,不能造成短路,并且两种使用状态时电机转向相同.
d根据变频器容量等因素确认输入侧交流电抗器和滤波直流电抗器是否接入.一般对22kW以上要接直流电抗器,对45kW以上还要接交流电抗器.
e电网供电不应有缺相,测定电网交流电压和电流值,控制电压值等是否在规定值,测量绝缘电阻应符合要求(注意因电源进线端压敏电阻的保护,用高电压兆欧计时要分辩是否压敏电阻已动作).
2.通电和设定
a通电
通电后首先观察显示器,并按产品使用手册变更显示内容,检查有否异常.听看风机运转否,有的变频器使用温控风机,一开机不一定转,等机内温度升高后风机才转.检查进线和出线电压,听电机运转声音是否正常,检查电机转向反了没有,反了首先要更换电机线校正.
b设定
设定前先读懂产品使用手册,电机能脱离负载的先脱离负载.变频器在出厂时设定的功能不一定刚好符合实际使用要求,因此需进行符合现场所需功能的设定,一般设定内容有:频率,操作方法,最高频率,额定电压,加/减速时间,电子热过载继电器,转矩限制,电机极数等等.对矢量控制的变频器,要按手册设定或自动检测.并在检查设定完毕后进行验证和储存.
3.试运行
○1空载运行
将电机所带的负载脱离或减轻,作以下空载运行检查:
a检查电机转向;
b各频率点有否异常振动,共振,声音不正常,如有共振应设法使变频器频率设定点避开该点;
c 按设定的程序从头到尾试一遍确认没有问题;
d模拟日常会发生的操作,将各种可能操作做一遍确认无误;
e 听电机因调制频率产生的振动噪声是否在允许范围内,如不合适可更改调制频率,频率选高了振动噪音减小,但变频器温升增加,电机输出力矩有所下降,可能的话,调制频率低一些为好;
f测量输出电压和电流对称程度,对电机而言不得有10%以上不平衡.
○2负载试运行
a按正常负载运行,用钳型电流表测各相输出电流是否在预定值之内(观察变频器自显示电流也可,两者略有差别).
b对有转速反馈的闭环系统要测量转速反馈是否有效.做一下人为断开和接入转速反馈,看一看对电机电压电流转速的影响程度.
c检查电机旋转平稳性,加负载运行到稳定温升(一般3h以上)时,电机和变频器的温度有否太高,如有太高应调整,调整可从改变以下参数着手:负载,频率,V/f曲线,外部通风冷却,变频器调制频率等.
d试验电动机的升降速时间有否过快过慢,不适合应重新设置.
e试验各类保护显示的有效性,在允许范围内尽量多做一些非破坏性的各种保护的确认.
f按现场工艺要求试运行一周,随时监控,并做好记录作为今后工况数据对照.
4.2.4谐波抑制的工程设计方法
随着大功率半导体电力变流器,变频器等电力电子设备的广泛应用,愈来愈多的谐波电流被注入了电网,由于电力电子器件的非线性工作特性决定了基波电流滞后,且谐波的消极影响越来越严重,因此,如何有效地抑制谐波是电力设计中的一项重要内容.
一.对谐波进行分析
(1)增加了无功功率消耗和铜损
在电流波形畸变的情况下,电力系统的视在功率应为:
S2=P2+Q2+T2 (1)
式中:S为视在功率;
P为有功功率;
Q为无功功率;
T为畸变功率.
由于谐波电压和电流的频率不同,其相角差随频率差作周期性变化,累计的功率之和为零,所以畸变功率具有无功功率性质.
谐波电流将使电力系统中的元件如电动机产生谐波铜耗,谐波杂散损耗及谐波铁耗.谐波损耗的存在使得电动机总损耗增加,温升增加及效率降低.电动机将多吸收无功功率,导致功率因数下降.
(2)含有高次谐波的电压加在电容器两端时,由于电容器对高次谐波阻抗很小,谐波电流加在电容器的基波上,使电容器的总运行电流增大,温升提高,很容易发生过负荷以至损坏,导致使用寿命缩短.同时,谐波对电容器参数匹配产生影响,有可能在电网中造成高次谐波谐振,使故障加剧.
(3)由于谐波引起控制系统误差造成触发角偏移及电流,电压变化率过高,引起晶闸管故障,甚至引起变流装置,自动控制装置的控制失灵和误动作,进而造成系统故障.
(4)持续的谐波含量过高,将加速变压器,电动机,电力电缆的绝缘老化而使其容易被击穿.某些情况下,特别在瞬态过程中,还可能引起谐振过电压.
(5)谐波电压和谐波电流通过线路间的感应耦合,会在通讯线路中感应出相当大的谐波电压,从而对通讯线路造成干扰,影响通信网络的正常工作.