PE线是保护零线,只用于连接电气设备外露可导电部分,在正常工作情况下无电流通过;
N线是工作零线作为电源线用于连接单相设备或三相四线设备,在正常工作情况下会有电流通过;
PE线和N线严禁混用;
PE线由总漏电保护器电源侧N线引出;
N线应接入总漏电保护器电源侧N接线端;
PE线不得经过总漏电保护器;
经过总漏电保护器后,N线与PE线不得再做任何电气连接;
PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,严禁断开。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保护一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-2-26 22:41:23 | 只看该作者
谢谢分享,我是零基础,还是没有听懂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-2-26 22:42:37 | 只看该作者
谢谢分享,我是新手,还是不懂