[求助帖] 电柜加漏保

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-2-21 15:45:19 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能仓储物流线用到很多电机,然后每个分柜都装有变频器,变频器一般不经过漏保,设备的电柜主电过了客户的漏保,前面出现过客户哪边跳闸,客户要求每个分柜必须加漏保,前面试过100MA和300MA的漏保,100MA直接合不上闸,300MA合上没一会就跳了,有什么好的办法,请指教一下

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-6-2 16:08:51 | 只看该作者
估计是漏保用得不对,对于三相电机要用3P漏保,而单相电机则用2P漏保。也可能是分柜内的控制回路火线和零线没有同时经过漏保,如果是,建议控制回路和主回路各加一个漏保,而且这两个漏保属于平级关系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-6-3 14:13:17 来自手机 | 只看该作者
没安装漏保前,供电保护采用的是TN-C系统,安装漏保供电保护系统要改成TN-C-S。既通过漏保的N线与地绝缘,原来保护接零线不通过漏保,N、PE分开馈出。

回复 支持 反对

使用道具 举报