漏电保护器跳闸的几种原因:
这里说一下几年前遇到的一个漏保跳闸的案件,那是我第一次经历。这种故障很少见,所以发来大家看看。
几年前,一位电工朋友咨询我,他们那里保安室配电箱的几个漏保,出现不定时同时跳闸的问题,问我是怎么回事?
我把漏电保护器跳闸原因思考个遍,感觉除了遇到高压,就是某种干扰。他回复说电压正常,电灯等电器都正常用着。我感觉就是来自某种比较强烈的干扰。让他看看是不是那些漏保周围的环境,是不是有功率很大的LED广告屏,变频器,雷击等电磁干扰的因素。他说附近没有这些因素,就是这些漏保莫名其妙的同时跳闸。到这里我也说不出来到底是什么原因,让他再继续观察。
到了第二天,这位电工朋友给我发微信说问题原因找到了,费了好大功夫观察,终于找到跳闸的原因。原来是门卫的对讲机干扰问题。只要靠近漏电保护器开机对讲几个漏保就同时跳闸。看来对讲机的功率不小,高频电磁波经过电线,形成高频电流进入漏保,对漏电保护器的检测电路产生很强的干扰。导致附近所有漏保不能正常工作,出现跳闸的问题。墙壁也是导体,有屏蔽电磁干扰的作用,所以对讲机只对裸露部分的线路和电器有干扰。以前也听说过电警棍对一些电器也有干扰,也会使一些电器不能正常工作。
还有变频器对漏保也有干扰,有一次我充电玩手机,屏幕出现划不动的问题,屏幕还抖动。后来停电变频器不工作了,手机屏幕也恢复正常了。我才知道变频器对线路的干扰真的挺厉害的,使用漏保也时常出现不稳定跳闸的问题。
来源:专业查漏电的社区电工 |
|