电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 902|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

巧用西门子驱动器静态检测功能

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-2-10 14:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多人都遇到过这类问题:
新的/刚维修/长期存放的变频器或电机,不太清楚是否正常运转,直接上电运行心里没底;
存放或运行多年后的电机,想知道电机状态是否生较大变化。

大家都知道西门子驱动器有静态检测功能,通常用于调试时优化电机参数。这个功能在日常维护时也很有用处,有助于帮助我们对电机和变频器硬件的简单检测。静态检测能够通过的话,说明大概率变频器、电机电缆连接和电机都是没有问题的。

基本操作:设置P1900=2,P1910=1,P1901.1=1, P1901.2=1;变频器出现报警A07991,提示已激活检测功能。运行变频器后开始检测,检测结束后会自动停机。
注意事项:此检测应在电机冷态时进行;作为一个简便方法,但不能替代专业工具。

在这个过程中,检测所有电机数据和变频器特性,并紧接着传送给下列参数 : p0350, p0354, p0356, p0357, p0358, p0360, p1825, p1828, p1829, p1830。如果做记录或者跟其它电机对比,有助于电机维护工作。

其中P1901,配置后检测电机,可以检测电机是否有相间短路和接地故障。测试结果显示在r1902中。S120系列变频器r1902可以直接查看;G120为4级参数,虽然看不到,但如果检测到相间短路或接地故障会报F07807,根据F07807的故障值就可以判断故障原因。

相关参数:
p0350[0...n] 冷态电机定子电阻
p0354[0...n] 冷态电机转子电阻
p0356[0...n] 电机定子漏电感
p0358[0...n] 电机转子漏电感
p0360[0...n] 电机主电感

p1901 测试脉冲检测的配置 / 测试脉冲配置
说明: 设置测试脉冲的配置。
位 00:设置在上电后 / 每次使能脉冲时都检查相间短路
位 01:设置在上电后 / 每次使能脉冲时都检查接地
位 02:设置在每次脉冲使能时激活由位 00 或位 01 选中的测试

如果在测试时发现了相间短路,短路会显示在 r1902.1 中。
如果在测试时发现了相间短路,短路会显示在 r1902.2 中。

F07807 驱动:检测出短路 / 接地
信息类别: 有接地 / 相间短路故障 (7)
反应: OFF2 ( 无 )
应答: 立即
原因: 在变频器电机侧的输出端子上,检测出相间短路或接地。
故障值 (r0949,十进制):
1:U-V 相间短路
2:U-W 相间短路
3:V-W 相间短路
4: 过电流接地
1xxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 V 上的电流分量,单位千分数 )
2xxxx: 在相位 V 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 U 上的电流分量,单位千分数 )
注释:
电源电缆和电机电缆接反也会被检测为 “ 电机侧的短路 ”。
与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
处理: - 检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
- 检查电源电缆和电机电缆是否接错。
- 检查有无接地。
接地故障时:
- 没有激活 “ 捕捉再启动 ” 功能 (p1200) 时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。
- 增加去磁时间 (p0347)。
- 需要时取消激活监控功能 (p1901)。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 10:09

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表