15千瓦用30安的接触器,线圈吸合自锁了,但里面嗡嗡响怎么处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-2-5 21:51:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们假设是15KW的三相电机,看看需要多大规格的交流接触器。在电力拖动控制电路中,我们选用交流接触器需要考虑它的两个参数,一个是交流接触器主触头的额定电流,另一个是交流接触器的额定电压,只有符合以上两条接触器才能长期安全稳定地在电路中运行,否则接触器会很容易出现问题的,今天我们来聊聊关于接触器的一些问题。
15千瓦用30安的接触器,线圈吸合自锁了,但里面嗡嗡响怎么处理?

首先我们来先看一下15KW的三相异步电机它工作时的额定电流是多少,电工朋友们都清楚,在低压380V动力线路中所使用的三相电机,每一个千瓦需要2A的电流,15KW的三相电机其额定电流大约在31A左右,也就是说30A的接触器刚好符合要求。像15千瓦的电机在启动过程中一般都是采用降压启动,此时它的启动电流也只是其额定电流的三分之一,大约在十二三安培的样子。当启动后,电机运行过程中,如果负载不稳定,处于过载时,电机的电流就会增加,这时流过交流接触器触点的电流就会超过30A,这样在长期多次超过额定电流下运行,对接触器主触头也是不利的,因此为了安全起见,我认为最好还是使用40A的交流接触器比较好。在实际工程中选交流接触器都是按照电机额定工作电流的2倍进行选择。
15千瓦用30安的接触器,线圈吸合自锁了,但里面嗡嗡响怎么处理?

我们再看看交流接触器的线圈,它有交流220V的线圈,也有交流380V的线圈,对于控制电路中需要五个以上的交流接触器时,控制电路的电压都要降低一个等级来使用,比如380V的电源,控制电路就需要用220V的控制电压,这时我们就需要选用交流220V线圈的接触器,其电压波动允许相差百分之十的浮动,如果线圈电压与控制电压不匹配,有时线圈也会发出嗡嗡的响声。如果电压太高,线圈会因过电流而烧毁;要是电压太低,会造成磁力不足,会使接触器的触点不能牢固地吸合。因此在使用交流接触器时,我们一定要选用接触器的线圈电压与控制线路中的电压一致。
15千瓦用30安的接触器,线圈吸合自锁了,但里面嗡嗡响怎么处理?

如果线圈电压符合要求了,接触器发出的轻微嗡嗡声响是正常的。如果嗡嗡声音比较大,出现异常的响声,那应该是接触器的电磁系统有故障了,在工作中我常常会碰到一下三种情况会造成接触器发出异常的嗡嗡声响,第一个原因是接触器衔铁与铁芯的接触面接触不良,或者衔铁歪斜造成的;如果交流接触器使用的时间比较久了,我们还要考虑铁芯的接触面上有灰尘和油污的问题,会造成接触面接触不良,导致接触器吸合时造成振动和嗡嗡的噪声。如果是因为铁芯的油污而引起的震动,我们需要拆下来进行清洗;如果是因为铁芯端面变形,我们需要用细纱布修平端面。
15千瓦用30安的接触器,线圈吸合自锁了,但里面嗡嗡响怎么处理?

第二个原因是接触器铁芯的短路环损坏造成的,比如在铁芯吸合与分离过程中的碰撞,嵌在铁芯端面的短路环有可能会断裂或者脱落,这时就会产生较大的噪声。对于短路环断裂,从维修的许多接触器来看,它一般都会出现在槽外的转角和槽口部分,此时重新更换一个新的就可以了。
15千瓦用30安的接触器,线圈吸合自锁了,但里面嗡嗡响怎么处理?

第三个原因是接触器机械方面的故障,比如接触器的触头压力太大或者因活动机构受到卡阻,造成了铁芯和衔铁不能够完全吸合,也会造成强烈的振动和噪声,以上这些都是造成接触器发出嗡嗡响声的原因,需要我们一一去排查。