电线发生燃烧,说明电线通过的电流大大超过了允许值,和是否跳闸并无必然联系。空开跳闸的依据是电流,而不是电线温度。 电线都有额定电流,其电流值和电线材质、电线截面积和敷设方式等因素有关。一旦大幅或长时间超过允许电流,电线就会异常发热甚至开始燃烧。若配线较细,则有可能仍未具备空开跳闸条件,这就会出现电线燃烧空开不跳闸情况。 作为空开也有额定电流参数,比如16A.32A.63A等。但空开的这种过流跳闸功能并不能在瞬间完成跳闸。在这方面和 漏电保护器完全不同。比如30mA漏保,在漏电值达到30mA,0.1S就会完成跳闸。而32A的空开在电流达到32A是不会跳闸的,既使达到40A也要等数分钟以后才能跳闸。 作为空开一般都会有两套跳闸装置,既双金属片和电磁线圈,分别用于过流和短路。当超过额定电流时双金属片会发热弯曲推动触头完成跳闸,由于双金属片发热变形需要一定时间,所以会有一些延时。当电流达到1.45倍大约1小时才跳闸,如1.1倍电流可能要等8小时以上。 而用于短路保护的电磁线圈就不同了,只要磁力足够瞬间就会跳闸。但从图片可以看出,这个线圈的匝数少的可怜,要至少十倍以上的电流才能产生足够磁力完成跳闸。 所以对一些配线不合理的供电线路,或因线细或因线路太长导致线路电阻过大,既使发生短路,其电流仍不足以驱动电磁铁吸合,于是就出现电线燃烧不跳闸的现象。 |