微信用户求助:桥式吊机主钩电机发出嗡嗡响声,经检查发现电机主接触器有一对触点接触不良,老电工直接用一根导线短接接触不良的触点,使设备很快正常运行。发现这种方法还是很不错,在争分夺秒的情况下可以简短维修时间,你在维修中会使用这种方法吗?
如果是我遇到这种情况也会这么干,这是及时恢复生产的好办法,等到正常停工后再去更换。
因为即使有备件,更换接触器也要用不少时间,而且在没有备件的情况下,那就要非正常停工更长时间。维修电工应在保证安全的情况下,以保障生产为前题。接触器三对主触头一对短接直通,既不影响使用也不影响安全,这样虽然在停机状态电机依然带电,但桥式起重机(行车)不在地面上,一般人接触不到,而检修人员会断开电源开关后才去修理。
其实对小吨位的行车,本来就设计成只断两相电,其中一相直通电动机如下图。
这是用凸轮控制器直接控制绕线式电机的电路图,其中X2这一相不经凸轮控制器直接进入电机D。实物图如下
可见两个灭弧罩下都只有二对触头,这是控制电机正反转的四对主触头。
另一种控制器如下图,同样用四对(蓝色)主触头控制电机正反转。
因此在起重机上当接触器损坏一对主触头后,把其短接直通,及时恢复生产没必要大惊小怪,是一种正常的应急维修。
|
|