用 万用表快速,准确的检测IGBT。这是一个速成法,建议大家还是要去了解原理。
IGBT三脚定义 lGBT的的3只引脚依次为控制极G、集电极C、发射极E,如上图 步骤 : 先准备一块指针式万用表。 1,把万用表调至欧姆档的10K挡,用红表笔接C极,黑表笔接G极,停留3秒左右,松开表笔(作用:利用万用表欧姆档电流触发IGBT) 如下图:
触发 2,松开表笔后,将万用表立即调至欧姆档的1K档,用红表笔接E极,黑表笔接C极,这个时候,正常情况下,指针会偏转到底,如下图
通路 3,然后用表笔或其他方式短接C,E极(也就是放电)
短接 4,再用红表笔接E极,黑表笔接C极,这个时候,万用表的指针是不偏转的,也就是说C,E极是截止的。
截止 大家注意看图中的红,黑表笔,以及万用表的指针偏转情况。 如果不是以上情况,那么IGBT是有异常或坏了。
|