电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3034|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

负荷达到多少电容柜才补偿?电容补偿柜的功率因数达到多少才能补偿

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-1-26 20:33:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国家规定超过100KVA的电力变压器,包括共变、专变就要考核功率因数了,所以要装功率因数补偿柜。
电容补偿柜不存在多少负荷才补偿的情况,对于纯电阻性负载,补偿控制器是无法采集到无功功率的,它是无论如何都不动作的。
无功功率补偿需要自愈式补偿电容器来完成,而补偿电容器的标称单位为千乏兹(Kvar),例如:标称10Kvar的自愈式电容,它的额定电压为0.45kv,额定电流12.8A,标注的额定电容容量为157.2μF。而这些补偿电容容量一般为变压器额定容量值的15~25%估算得出来的。如果说对于大量的交流感应电动机使用多的情况下,估算需要的补偿电容器容量稍微要提高一些,一般可取变压器额定容量值的30~40%。总的原则是不能欠补,也不能过补,因为欠补和过补对变压器和使用设备造成损害而得不偿失。
负荷达到多少电容柜才补偿?电容补偿柜的功率因数达到多少才能补偿

这里本人介绍一个利用计算公式来比较准确技术补偿电容器容量的方法。例如一台400kvA变压器,目前功率因数为cisφ=0.65,目标功率因数补偿至0.9,求其计算补偿电容容量是多少千乏兹?
Qᴄ表示为补偿电容器容量;P为有功功率;cosφ₁是目前未补偿的功率因数;cosφ₂是需要补偿的目标功率因数。即
Qᴄ=P×(√1-cosφ₁2/cosφ₁-√1-cosφ₂2/cosφ₂)根据计算公式将数据代入公式
Qᴄ=400×(√0.5775/0.65-√0.4358/0.9)=400×(1.169-0.484)=400×0.685=274kvar(千乏兹)。如此类推,一些变压器的计算都可以用它计算。
负荷达到多少电容柜才补偿?电容补偿柜的功率因数达到多少才能补偿

其实,这些具有技术含量的东西,作为功率因数补偿控制器内部都有自我保护功能,出现问题,不影响数据采集、存储和通讯。
所谓的功率因数,它是指在交流电路中,电压与电流之间的相位差φ的余弦,用希腊字母cosφ表示。换一种通俗解释即;功率因数是有功功率与无功功率之比,称为功率因数;cosφ=P/S。
事实上,功率因数补偿也叫无功功率补偿。无功功率补偿分为自动补偿和手动操作补偿;其补偿方式可分为三相共补(GB)、三相分补和综合补偿(FB混补)。它的补偿原理是采用多位微处理器,借助于外围测量信号采集电路和输出控制环节,对电网的负荷电流、补偿点电压进行周期性采样,计算出当前的功率因数和无功功率,并且设定目标值进行比较,在考虑到电网电压幅值的情况下,来实施确定电容器组的投切。
交流供电系统的电路中,电阻、电感、电容元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流超前电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 09:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表